Byt v paneláku.
Hliníkový rozvod TN-C 1x25A.
Iskrila mi predlžovačka pri zapájaní vecí do nej.
Následne prestala fungovať.
Predlžovačka bola zapojená v dvojzásuvke hore.
Vybral som teda starú predlžovačku a skúsil som do tej istej hornej zásuvky zapojiť halogénové stojanové svietidlo čo má príkon do 300W.
Všetko fungovalo ...
Tak tam teda zapájam predlžovák a zrazu prásk. na konci predlžováka iskry.
Bytový istič 1xB25A aj okruh 1xB16A vypadli.
V byte niekedy iskria aj ostatné zásuvky.
Viem že to môže byť nebezpečný stav zalomený vodič PEN (študujem elektrotechniku na VŠ).
Tá predlžovačka bola kupována niekde v akcií v nejakom markete (zrejme polsky vyrobca).
Rady že mám kupovať kvalitné a drahšie je mi jasné.
Ale aj keď kúpi človek neznalý (konkretne moja mama) nejaký predlžovák v markete nemal by fungovať.  
Má na sebe kontrolu originality C E.
A ešte čo sa týka iskrenia zásuvok.
Mama je pripravená že sa bude musieť spraviť kompletná rekonštrukcia (chcela čiastočnú).
V prípade že zavolám revízneho technika, ktorý  by mi premeral okruhy (impedancie, podotahoval šroby) vedel by mi určiť ktoré zásuvky sú ešte bezpečné a vydržia určitú dobu  do rekonštrukcie(toto alebo buduce leto) a ktoré sú už nepoužitelné ?


//Priložím fotografie, ale žial sú väčšie ako 1MB, musím ich upraviť na menšie rozlíšenie... Podla fotky to vypadá na iskru medzi PE a L , kontakt L pripevení od "kolajnicu" sa odtrhol..

Miroslav Minařík

Quote from: Vladimír Rybár on 01.03.2014, 15:35

Má na sebe kontrolu originality C E.
A ešte čo sa týka iskrenia zásuvok.


Tak to je dobrý vtip!
C E tedy s mezerou mezi písmeny znamená China Export.
Kde jste vzal termín "kontrolu originality"?
Že by na Slovensku to měli jinak?

Takto na dálku nikdo nebude věštit! Evidentně je to vyhnívající nulování. Teď to zalepíte a pozítří to shoří.
Zavolejte elektrikáře a ušetřete čas všem.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

Quote from: Miroslav Minařík on 01.03.2014, 17:04
... Evidentně je to vyhnívající nulování. Teď to zalepíte a pozítří to shoří.
....

Pokud ses s odhadem "trefil", on by nějaký "spotřebič s kovovým krytem" také mohl někoho zabít!!
To není na diskusi na webu, to je na návštěvu odborníka!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vladimír Rybár

No neviem aká je dovolená vzdialenosť medzi znakom C a E. Možno to je CE. A názvoslovie som zle napísal, priznávam, niesom odborník len študujem, aj keď mám na slovensku platný §21. Prikladám fotky. To že zavolám elektrikára je mi jasné, chápem že je to velmi nebezpečný stav, a na neživých častiach sa mi môže objaviť fázové napätie. Ide mi o tú predlžovačku. Kábel je H05VV-F3x1.00mm2 , maximálne zaťaženie 10A. Či bola aj ona vadná keď zhorela pri zapojení do zásuvky naprázdno ( bez záťaže ) .

Vladimír Rybár

Ešte posielam jednu fotku ako to vyzeralo po rozobratí. ( Nesli mi pripojiť 2 fotky do predchádzajucej odpovede lebo boli prilis velke).

Zdenek Hejčl

No jo špatně nabodovaný fázový vodič...
Dotek s kolíkem.
Normální Polský shit.... (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Juraj Rojko

Quote from: Miroslav Minařík on 01.03.2014, 17:04
C E tedy s mezerou mezi písmeny znamená China Export.


Naopak, China Export je bez mezery. To na obrázku je správná značka shody. To ovšem neznamená, že je to výrobek kvalitní a ani když je kvalitní, tak to neznamená, že se nemůže pokazit. U naprosté většiny prodlužovaček je bohužel úplně jedno, zda je na nich CE nebo C E, provedení a životnost odpovídá ceně.

Mimochodem, jde o normální český shit, vyrobený na 99,99% v Číně...

Hugo K.

Já bych se Číňanů zastal.
Pokud zadavatel (nemusí jít vždy o neznámou značku)  dá na výrobek 2 eura, vyrobí kvalitu takovou.
Pokud jedno euro, vyrobí kvalitu makovou.

Lubomír Jindra

Včera jsem by na opravě, umřel jeden okruh do kuchyně, stará elektroinstalace, opletené vodiče CY. Trasovačkou jsem jel od zásuvek přes všechny krabice až k rozvaděči... v každé krabici byla nějakým způsobem napálená svorka v počátečním či pokročilejším stádiu rozpadu.
Informace pro záklazníka: "opraveno, ale už v tento okamžik zde bude možná několik desítek svorek a zásuvek... ve více či méně pokročilém stádiu rozpadu. Brzy vznikne další porucha a může být nebezpečná. Celková rekonstrukce nevyhnutelná."

To jsou staré elektroinstalace. Paní byla měsíc v nemocnici, takže zoxidovanými spoji netekl proud, který je jakž takž udržoval při jejich bídném "polovodivém" životě.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Kamil Novák

Quote from: Vladimír Rybár on 01.03.2014, 18:19
Kábel je H05VV-F3x1.00mm2


Takový "kabel" (šňůra) neexistuje!  (!)
Buď je to H05VV-F 3G1,0 nebo H05VVH2-F 2X1,0.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Vladimír Rybár

Chcem sa teda opýtať. Kedže tento poľský nepodarok je zlý, ako zistím ktorý predlžovák je kvalitný? Je mi jasné že v nemenovaných obchodných reťazcoch kde je pod cedulou totálny výpredaj za pár centov asi nieje kvalitný ... Ako mám teda postupovať pri kúpe kvalitného ? Budem ho kupovať v obchode s elektroinštaláciou. Ale ako zistím že ktorý je kvalitný ? Aj v takýchto obchodoch môžu predávať takéto predlžováky predsa...

A čo sa týka toho iskrenia, už som dohodnutý s revíznym technikom , ktorý príde spraviť kontrolné merania. Avšak predtým skúsim podoťahovať všetky spoje v zásuvkách a el. krabiciach... Naposledy boli doťahované tak 2 roky dozadu, a predsalen hliník tečie a láme sa ...

Miroslav Minařík

Quote from: Hugo K. on 01.03.2014, 22:00
Já bych se Číňanů zastal.
Pokud zadavatel (nemusí jít vždy o neznámou značku)  dá na výrobek 2 eura, vyrobí kvalitu takovou.
Pokud jedno euro, vyrobí kvalitu makovou.


Přesně tak. Moje slova.
Číňan není žádný blbec.
Je to od nepaměti obchodník.
A jako správný obchodník dodá svému klientovi to, co on požaduje.
A je jedno zda je to zadavatel z CZ, SK, PL.
Pokud chce po Číňanovi "levnější, než nejlevnější", Číňan jen přikývne a jeho další otázka bude: "How many containers please?".

Na druhou stranu i takových shitů je občas potřeba. Moje oblíbené shity jsou zásuvky IKEA. Kupujuje pro připojení nabíječek spotřebičů typu mobilní telefon, tablet, laptop. Vždy takový shit někde zapomenu. Svou funkci v tomto případě plní a když ho ztratím, pomyslím si "inu byl to jen ...".

Kvalitní zásuvková pole bývaly zpravidla Made in Germany, ale co dnes znamená popis ... Samozřejmě stojí asi čtyřikrát víc.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Vladimír Rybár

Ešte by som sa chcel opýtať...
Idem kontrolovať spoje v zásuvkách a inšt. krabiciach a aj v rozvodnej skrini. Oxid z hliníku dám dole ?šmirglom? a mám následne pri doťahovaní použiť kontaktnú pastu na hliník alebo je to nepotrebné ? Čo som sa dočítal pasta sa väčšinou používa do svoriek WAGO. WAGO svorky však v inštalácií zrejme isto nebudú.... Avšak môže sa vyskytnúť spoj Al - Cu a tam sa kvôli chemickým reakciám má používať pasta (posunutá zásuvka o meter káblom CYKY 3x2,5).  Bod rozdelenia PEN na PE a N je zrejme priamo v zásuvke na kontaktoch... Viem že to je všetko nesprávne, avšak keď nám to doma robili, o elektrike som ešte moc nevedel.... A ide mi o to dostať elektroinštaláciu do čo najlepšieho možného stavu až do kompletnej rekonštrukcie v najbližšej dobe.

Jiří Schwarz

Quote from: Vladimír Rybár on 04.03.2014, 17:28
... Oxid z hliníku dám dole ?šmirglom? ...

Zdrsněný oškrabaný povrch bude asi oxidovat ještě více, "šmirgl" bych rozhodně nedoporučoval!

Myslím si, že kdybych neměl řidičák, asi bych se veřejně neptal, když pojedu autem, jestli tam musím dát benzín nebo i něco jiného...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří_Hrubý

Oškrábáním zoxidovaného hliníku zmenšíte i průřez. Konce zoxidovaných vodičů bývají většinou i vyhřáté. Pokud máte věnečky a budete z nich vodiče odpojovat, v případě hliníku je nejlepší zasvorkovanou část úplně odstřihnout a připojit zdravý vodič. Nejlépe do WAGO s pastou. Pokud na věneček, můžete vodič jemně potřít kontaktní vazelínou.

Vladimír Rybár

to Jiří_Hrubý

A pokiaľ nebude možnosť skrátiť Al vodič ? Mám ten starý , možno ohorený, zoxidovaný koniec iba potrieť pastou a nanovo pripevniť? Samozrejme pokiaľ to bude možné spravím to podľa toho ako ste napísali a skrátim vodič a pripojím ho nanovo..

David Hruda

Quote from: Vladimír Rybár on 04.03.2014, 17:28
Ešte by som sa chcel opýtať...
Idem kontrolovať spoje v zásuvkách a inšt. krabiciach a aj v rozvodnej skrini. Oxid z hliníku dám dole ?šmirglom?

Pozvěte si někoho, kdo ví, co dělá. Když se do toho pustíte sám, pravděpodobně naděláte víc škody než užitku.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří_Hrubý

Nedokážu na dálku posoudit v jakém stavu ty vodiče jsou. Zkrácení uvádím proto, že někdy bývá hliník vymačklý, nalomený, vyhřatý, silně zoxidovaný a jinak poškozený. Pak je lépe jej zkrátit. Pokud není na vodiči rezerva, je lépe použít WAGO. Pokud je vodič "zdravý" stačí přitáhnout. Ale to je právě ta věc, kterou nelze posoudit na dálku, ale pohledem.
PS: V podstatě to nejlépe napsal kol. Hruda.
Je to sice jednoduchá věc, ale je k tomu zapotřebí určitá praxe a odbornost. Rady na netu vám však nedají ani jedno...