• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?

Started by martinO, 27.02.2014, 06:04

previous topic - next topic

martinO

27.02.2014, 06:04 Last Edit: 27.02.2014, 11:49 by Miroslav Minařík

Po zapnutí napájení přejde PLC CP1000 do stavu HALT a svítí porucha A3-00-3805.
Nevíte prosím co s tím.
Do PLC se přes Mosaic nejde připojit přes manažer projektu a připojení PLC najdu, ale jakmile chci zapnout komunikaci tak přijde hláška, chyba zařízení 192.168.1.1 odmítlo připojení na portu 61682 nutné opětovné navázání komunikace.

Stýskalík Jiří

Chyba znamena:
A3 - problem s externim masterem sbernice CIB pokud je pripojen
00 - adresa modulu
3805 - chybne cislo komunikacniho kanalu

PLC se pokousi inicializovat komunikacmi kanal, ktery neni dostupny. Zkuste zkontrolovat spravnost konfigurace komunikacnich kanalu (nastaveni adresy externiho mastera). 
GEOVAP, spol. s r.o.
SCADA/HMI systém Reliance, řidicí systémy Tecomat

martinO

CIB externí master vůbec nemám, je možné že v PLC je nahrán program, který externí master používá, ale já se pokouším nahrát program, který toto nemá, zkoušel jsem nahrát i nově založený projekt a bez odezvy, PLC stále hlásí chybu.

Milan Bydžovský

Chyba "zařízení 192.168.1.1 odmítlo připojení na portu 61682 nutné opětovné navázání komunikace" ve většině případů vznikne pokud je na síti jiné zařízení se stejnou IP adresou.

martinO

Vyřešeno, nakonec pomohlo přehrání nového FW.