• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?

Started by martinO, 04.03.2014, 13:11

previous topic - next topic

martinO



Existuje funkce, blok pro zjištění změny hodiny (případně minuty atd.) pro skutečný čas PLC?
Našel jsem S registry zde ovšem změny platí pro vnitřní čas PLC a to od startu PLC, což nepožaduji, potřebuji, abych každý den na začátku každé hodiny provedl nějakou změnu. Aktuální čas mám z časového serveru případně z PC.


Původní otázka: CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?

Miroslav Minařík


Technický přesun.

Pro urychlení schvalovacího procesu dodržujte pravidla diskusí.

Původní otázka: "CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?"
otázkou opravdu není.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Milan Bydžovský

Quote from: martinO on 04.03.2014, 13:11
Existuje funkce, blok pro zjištění změny hodiny (případně minuty atd.) pro skutečný čas PLC?
Našel jsem S registry zde ovšem změny platí pro vnitřní čas PLC a to od startu PLC, což nepožaduji, potřebuji, abych každý den na začátku každé hodiny provedl nějakou změnu. Aktuální čas mám z časového serveru případně z PC.


V S registrech naleznete přesně to, co hledáte. Registr %S21 obsahuje hrany od změn časových jednotek reálného času.
Pokud si přidáte do projektu knihovnu SysLib můžete k S registrům přistupovat symbolicky přes strukturu System_S.
System_S.F_EDGE_1HOUR je nastavena na true přesně jeden cyklus PLC, kdy dojde ke změně hodiny, podobně System_S.F_EDGE_1MIN při změně minuty atd.

Více viz  Příručka programátora PLC Tecomat, kap. 5.3 Systémové registry v nápovědě prostředí.