Je v rozporu s necim umistit datovy switch do stoupacky s elektromery?

Started by AntoninR, 17.04.2014, 10:07

previous topic - next topic

AntoninR

Mame v bytovce datovy switch (ktery je navic umisten v plastove bedne) ve stoupacce a podle spravce budovy to odporuje predpisum. Vzdyt tam vedou i zvonky, dom. telefony,... Videl jsem horsi instalace, kdy je switch bez dodatecne ochrany zavesenej ve stoupacce za datovy kabely. Cemu to tedy odporuje?

Pavel Horský

Tak doufám, že vám správce řekl, jakým přepisům to odporuje.

Pokud máte Switch umístěný přímo v rozvaděči, kde jsou instalovány elektroměry, tak má správce pravdu. Pokud je Switch umístěn v oddělené části rozvaděče, která není plombovatelná, pak bych v tom neviděl zásadní problém......
Switch v horní části rozvaděče (spodní dveře za nimiž jsou elektroměry a hl. jističe, vrchní dveře, za nimiž jsou svorkovnice odvodů do bytů a rozbočné krabice dom. telefonu a chodbového osvětlení) by mi nevadil. Co mi ale hodně vadí, jsou ledabile natahané datové rozvody, bez ladu a skladu. To bych vždy toho kdo to tahal bez milosti zabil.

Můžete sem vložit foto vámi popisovaného stavu?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Josef Martinec

No já bych se opřel o ČSN EN 50174-1 , ČSN EN 50173-1 , ČSN 33 2000-4-444
Podle nich pak nebudou vycházet oddělovací vzdálenosti vedení na min. 200mm. Nebude dostačovat stínění. A switch v plastové bedně asi také není to pravé ořechové protože většinou má provozní teplotu do 40°C.

Jiří Schwarz

Quote from: Pavel Horský on 17.04.2014, 10:23
... Co mi ale hodně vadí, jsou ledabyle natahané datové rozvody, bez ladu a skladu. To bych vždy toho kdo to tahal bez milosti zabil.
...

To se asi shodneme...
Nejhorší je, když se někdo snaží udělat něco pěkně a pak mu tam "ajťák" přidá něco, co tam visí jak posr**ý kšandy, ale degraduje tak i dobrou práci i těch ostatních!
-------------------------
V normách se dá dohledat nějaké doporučení pro odstup silových vedení od datových, nikdy jsem neměřil nějaké centimetry, ale propletené silové, datové, telefonní a případně další vedení je špatně a jestli tam něco takového máte, souhlasím se správcem!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)