Potřebuji připojit svůj a sousedův pozemek k energetické síti.
Od ČEZU jsem dostal návrh smlouvy, kde mám uvedeno že připojení bude provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelového vedení AYKY 3x 120+70 do nové kabelové skříně SS 200.
Pilíř bude stát na hranici pozemku mezi mnou a sousedem, chceme se připojit společně do jednoho pilíře.
Já budu potřebovat 3 fázové připojení 3x25A se dvěma elektroměry, protože budeme mít tepelné čerpadlo a soused jeden elektroměr pro chatu.
Pilíř chci zděný s plastovými skříněmi aby byl co nejužší, výška mi je jedno.

Má otázka zní: kolik skříní a jaké budu potřebovat a jaké budou rozměry základů pod tento pilíř?

Jaroslav Hasala

Je otázkou, co vlastně potřebujete.
Pro tepelné čerpadlo nepotřebujete dva elektroměry, ale dvojsazbový elektroměr a tzv. "přijímač HDO".

Pokud bude ze strany ČEZu připraven plastový pilíř SS 200 (dvě sady pojistek), nejjednodušší by bylo, těsně vedle pilíře ČEZu osadit druhý plastový pilíř, desingově stejný, pro elektroměr a HDO.

Pokud chcete mít elektroměrový rozvaděč zazděný, není nic jednoduššího. než si elektroměrový rozvaděč opatřit a zazdít ho. Elektroměrový rozvaděč by měl splňovat požadavky distributora (ČEZ).
Samozřejmostí by měly být prostupy pro kabely, obvykle se to řeší dvěma trubkami KOPOFLEX min. 40 mm.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Lufux

pilíř chci určitě vyzdít.. takže chápu to dobře že dole bude jedna skříň ss200 se dvěma sadami pojistek a nad ní další s jednim dvousazbovým a jedním normálním elektroměrem pro souseda? nebo nahoře musí být dvě skříně?

Robert_Palm

Posílám montážní postup od ČEZu v příloze. Lze vyčíst jak na stavbu zděného pilíře. Rozměrový výkres pilíře s ELM musím najít. Nahraju jej v příštím příspěvku.
projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,

Robert_Palm

Aktuální přípojková skříň od ČEZu SS200. Podle jejich rozměrů bych volil skříň ELM.
projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,

František Šohajda

Ve společnosti E ON to řeší oni, resp. jejich podnikový montážní dodavatel...
Mají vždy určité typy skříní, kteří chtějí tam nebo jinde dát....Pokud by jste si to chtěl udělat u E ONu sám, musíte dodržet všechny typy skříní ,jimi schválené....neexistuje tam dát něco "podobného"....!
Když něco takového od nich nechám udělat, dělají projekt, stavební řízení, souhlasy vlastníků pozemků a podobné "papíroviny"....není to jen postavit pilířek!!

Myslím si, že to bude podobné i ČEZu...... :o
Pochybuji že to bez projektu půjde....tam bude pak jaký typ skříně tam musí být !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Robert_Palm

Osazení přípojkové skříně SS200 v plastovém pilíři je plně v režii ČEZu ( finančně i realizačně  ;) ). Na vás je příprava ELM pilíře ( dle Vašich představ zděného ). Spojení plast a cihly nikdy nebylo ideální ( esteticky ). Vizuelně vypadá lépe plast+plast. Využil bych sestavu od DCK Holoubkov - např. Helga ( naleznete v katalogu výrobce ). Na osazení plastového pilíře s SS200 s Vámi uzavřou SoBS na VB ( projekt a smlouvu připraví projektant z výběrového řízení ). Zvažte pro a proti. Pokud máte foto - nahrajte ho na web.