Jsou předpisy, které zakazují či umožňují spojit CU a AL kabel svorkou?

Started by Jindra Máz, 06.05.2014, 13:31

previous topic - next topic

Jiří Schwarz

Quote from: Ižák Ctibor on 08.05.2014, 09:45
.... Čo ale poviete na to, že mňa firma montujúca bránu požiadala, aby som chránič tam nedával, lebo často ích volajú na reklamáciu, že padá chránič a po odstránení chrániča nemajú žiadne problémy. ...

Venkovní prostředí bych bez nějakého velkého zkoumání vnějších vlivů označil za prostředí zvlášť nebezpečné. Tam nestačí jedna ochrana, tedy automatickým odpojením od zdroje, tam by měla být ještě "druhá".
Takže správný postup by měl být, že projektant vymyslí a zodpovědně navrhne... Pokud tam nebude zásuvka, bude to pevně připojené, jako "druhá ochrana" tam bude doplňkové pospojování, nebude tam nějaký konflikt s ochranou před bleskem a přepětím,... a bude to kvalitně provedené, není problém se pod to podepsat.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Pro obdobná zařízení s "provozním unikajícím proudem" vždy doporučuji OT  se spínaným primárem a je pokoj.