• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 13:30

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?

Started by Tomáš Křivánek, 30.05.2014, 11:19

previous topic - next topic

Tomáš Křivánek


Mohl by mi někdo prosím vás vypočítat a objasnit tento příklad?

Transformátor pro elektrický zvonek má vstupní vinutí N=600 závitů s napětím 220V.
Výstupní cívka má tři vývody s napětím 3, 5 a 8V. Vypočtěte převody a počet závitů výstupního vinutí.

Původní jasná a otázka tématu zněla: "Jak vypočítám tenhle příklad?"  (doh)

Milan Hudec

A co se nejprve pokusit gůglit a něco spočítat, jinak základní napětí již je spoustu let 230.

Jiří Schwarz

To je takový problém spočítat poměr např. 220/8 ?
A když zanedbáme ztráty, napětí jsou ve stejném poměru jako počty závitů...
------
A to trafo je pro celé veliký panelák? Trafo s 600 závity pro 220V má cca 2,7 závitu na Volt, pokud to nebude C-jádro, ale klasika, mělo by mít trafo průřez středního sloupku cca 16 cm2 a to je výkon větší než 200W. Takového žrouta bych si na zvonek nedal!

Předpokládám, že je to učebnicový příklad, ale i ty by mohly mít logiku...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)