• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
16.01.2026, 10:59

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?

Started by Martin Pospíšil, 17.06.2014, 09:47

previous topic - next topic

Martin Pospíšil

17.06.2014, 09:47 Last Edit: 17.06.2014, 19:21 by Miroslav Minařík
Poradíte, prosím, někdo s dimenzováním kabelů podle norem/předpisů platných v USA? Konkrétně mi jde o dimenzování paralelních kabelů nebo kabelů, které jsou uloženy v souběhu s jinými kabely. V NFPA 79 jsem našel pouze redukční tabulku s označením 12.5.5(b), která je dle mého doslovného překladu určená pro větší počet jednožilových vodičů než 3 v jednom kabelovém žlabu (prostoru) nebo pro kabely s více než 3 žílami. Nenašel jsem ale nějakou redukční tabulku pro paralelní kabely uložené v jednom kabelovém žlabu (společném kabelovém prostoru), případně s uplatněním uložení (těsné uložení nebo na vzdálenost větší než průměr kabelu / jedna vrstva nebo více vrstev kabelů atd.), tak jak se používá v evropských normách?