Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?

Started by Vlastimil Šavelka, 23.06.2014, 15:08

previous topic - next topic

Vlastimil Šavelka

23.06.2014, 15:08 Last Edit: 23.06.2014, 17:30 by Miroslav Minařík
Dotaz laika ...

Hledal jsem příkon na štítku spotřebiče (horkovzdušný sterilizátor starší výroby)
a nalezl jsem jen údaj 2,1kVA.
Co to znamená?
Kolik takto označený spotřebič "spotřebuje"?

Jirka Š. Svejkovský

To záleží na účiníku (cos fí). Protože u tepelného spotřebiče bývá roven jedné, bude spotřeba 2,1kWh za hodinu provozu. S klesajícím účiníkem by spotřeba rostla.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 23.06.2014, 19:07
... S klesajícím účiníkem by spotřeba rostla.

Vážně?
Já jsem to asi nepochopil. 2,1kVA je součin napětí a proudu a čím více se bude účiník vzdalovat od 1 (směrem dolů), tím více bude klesat činný výkon v kW (příkon)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Juraj Rojko

Také je potřeba poznamenat, že spotřeba 2,1 kWh bude za předpokladu, že ohřev pořád jede na plný výkon. Pokud je tam nějaký termostat a vyhřívání se periodicky zapíná a vypíná, tak spotřeba může být podstatně nižší.

Miroš Jan

Quote from: Jiří Schwarz on 23.06.2014, 19:32
Vážně?
Já jsem to asi nepochopil. 2,1kVA je součin napětí a proudu a čím více se bude účiník vzdalovat od 1 (směrem dolů), tím více bude klesat činný výkon v kW (příkon)


Jiří, je to tak. Čím horší cos fí, tím větší proud ;)

Při cos fí, např. 0,55, je proud 16,666A
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Tomáš Žabka

Nejsem si zcela jist, ale S=U*I a P=U*I*cos(fi) takže pokud někdo udává S=2,1kVA tak prostě víc jak I=2100/230 to být nemůže. Potom platí, že pokud zadám cos(fi) tak dostanu činný výkon.

U horkovzdušného ventilátoru se bude cos(fi) blížit jedné, motor ventilátoru má v poměru výkonu topidla zanedbatelné procento, teda aspoň většinou tomu tak je.

Pokud se mílím, prosím opravte mě.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Zdenek Hejčl

To Tomáš Žabka:
Opravuji tedy:

Pokud se mílím, prosím opravte mě.
Mílím, není od slova míle, ale omyl, mýliti se.  :D
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Illek

Quote from: Miroš Jan on 23.06.2014, 21:50
Při cos fí, např. 0,55, je proud 16,666A

To určitě, ale (no) pro S=2,1 kVA, ale pro P=2,1 kW, takže jiný případ.  :-[

Tomáš Žabka

Quote from: Zdenek Hejčl on 24.06.2014, 00:03
To Tomáš Žabka:
Opravuji tedy:

Pokud se mílím, prosím opravte mě.
Mílím, není od slova míle, ale omyl, mýliti se.  :D


Mě se to i zdálo divný. Občas se mi to úplně nepovede, ale snažím se.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Schwarz on 23.06.2014, 19:32
Vážně?
Já jsem to asi nepochopil. 2,1kVA je součin napětí a proudu a čím více se bude účiník vzdalovat od 1 (směrem dolů), tím více bude klesat činný výkon v kW (příkon)


Jistě, klesala. Tak jsem se soustředil na datlování na mobilu, že píšu blbosti.

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B