15.07.2014, 01:00 Last Edit: 15.07.2014, 07:07 by Miroslav Minařík

Chtěl bych zakopat chráničku kabelu Kopoflex 40 a na každé léto do ní nasunout zahradní prodlužku, která by ze zásuvky ve sklepě napájela filtraci bazénu 100W.
Výkop by byl 60cm a 30cm nad kabelem by byla výstražná folie.
Dočetl jsem se že když je chránička není potřeba dávat pískové lože.


Správce obsahu ... Jedno téma, jeden dotaz. Viz pravidla.

Pavel Horský

Ano, říká se to tak, ale skutečnost je opět jiná.
Chránička Kopoflex není zase až tak pevná, jak si mnozí myslí. Stačí ostřejší kamínek a trubka je v tu ránu poškozená.
Do země bez písku nelze.

Uložení kabelů viz. ČSN 33 2000-5-52 ed.2
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Jak chcete chráničkou DN40 protáhnout prodlužku se zásuvkou?
Pro bazén bych volil pevný rozvod. Přes zimu může být chránič vypnutý.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Jak píše kol. Svejkovský...
Instalovat pevný rozvod "napořád".... ;)
Snad to není tak drahé! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Tazatel stejně chce kopat, takže to bude skoro zadarmo.  8)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Liskar

Quote from: asss on 15.07.2014, 01:00
Chtěl bych zakopat chráničku kabelu Kopoflex 40 a na každé léto do ní nasunout zahradní prodlužku....

V té chráničce nakonec časem bude voda a nic s tím nenaděláte. Zahradní prodlužka má kabel, který na rozdíl od kabelu CYKY nelze pokládat do vody. Ergo: takto to nelze, pokud chcete kopat, tak to proveďte jako pevný rozvod.