Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?

Started by Radek Paos, 22.08.2014, 23:58

previous topic - next topic

Radek Paos

22.08.2014, 23:58 Last Edit: 23.08.2014, 11:10 by Miroslav Minařík
Co přesně znamená, když zdroj nemá FG? Nemá ho zapojitelný nijak (nepočítá se s tím) nebo jen že není vývoj zapojený?
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení

Petr M

Znamená to, že zdroj musí být použitý výhradně do zařízení tř. II.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jirka Š. Svejkovský

Ne.

FG je určené pro připojení stínění například D-SUB konektoru nebo UTP6. Co je to za zdroj?

Ochranný vodič se připojuje na svorku označenou GND.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Já GND vnímám jako zem, která má i nějakou funkci pro "signál nebo ovládání", pokud je to bod pro připojení ochranného vodiče, čekal bych tam symbol uzemnění nebo označení PE jako Protective Earth.
Frame v překladu znamená rámeček, v technice se používá i jako rámec. Tedy v uvedeném případě něco, co je omezeno na nějaký "rámec"... FG může být určeno pro pospojování kvůli EMC, pokud je u datového připojovacího bodu, může to být pro připojení stínění,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Bartoška

Doplním pana Schwarze:
Pojem FG (Frame ground) se hojně používá. Přesto zřejmě není v žádné mezinárodní normě definován.
Protože se také hojně vyskytuje ve standardech pro IT organizace IEEE, vydal podvýbor 802.3 této mezinárodně uznané organizace výklad tohoto pojmu jako identický k termínu Chassis ground (neboli "ukostření").
Pokud tedy zdroj nemá FG ani jinou svorku pro ochranné uzemnění, mohlo by se jednat o zařízení tř.II. To je však nutno vyčíst z příslušné technické dokumentace výrobce.