Started by Vojta Bureš, 29.08.2014, 14:09

previous topic - next topic

Vojta Bureš



Je běžné, že fíčko nevybaví při zkratu uzemnění a nuláku, když do 3f fíčka vede provizorně jen jedna fáze, která vede do všech tří přívodů (L1, L2 i L3)? Testovací tlačítko funguje normálně. Našel jsem podobnou diskuzi - http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13891.0.html. V mém případě ale test funguje. Je problém stejný - mezi póly 0V?

Jiří Schwarz

Možná je to dobře, možná ne, záleží na tom, čemu říkáte "nulák"
Pokud vyzkratujete L a N za chráničem, ten jistě radostí celý bez sebe, ale protože proud, tekoucí po L tam, je srovnatelný s proudem, tekoucím po N zpět, není to chyba, když nevypadne.
Naopak, pokud by vypadl, svědčí to o drobných odchylkách mezi jednotlivými vinutími rozdílového transformátoru.

Pokud vyzkratujete L a PE, pak jsou splněny podmínky pro reakci (vypnutí) jak u chrániče, tak u jističe a možná i pro pojistky v HDS... Něco bude "nejrychlejší"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Jen tak na zamyšlenou, jaký bude při zkratu rozdíl mezi normálním chráničem a typy G a S?

Jirka Š. Svejkovský

Při zkratu L-PE a Idn 30mA asi 30ms. Takže to nejspíš vyřídí nadřazené jišténí. Samozřejmě při splnění podmínek čl. 411.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B