Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?

Started by Honza Zeman, 14.07.2014, 14:28

previous topic - next topic

Honza Zeman


Dělám si zatím přeběžnou kalkulaci na inženýrské sítě a potřeboval bych poradit s jakým kabelem mám uvažovat od elektroměru do RD pro jištění 3x25A,
kabel uložený v zemi (v hloubce cca 45 cm),
délka kabelu 80m.

Luboš Felenda

 já bych použil CYKY 4Bx10 +CYKY  3Jx1.5 pro ovládání HDO, ale měl by jste mít projekt  :)

Petr M

Quote from: Honza Zeman on 14.07.2014, 14:28

Dělám si zatím přeběžnou kalkulaci na inženýrské sítě a potřeboval bych poradit s jakým kabelem mám uvažovat od elektroměru do RD pro jištění 3x25A,
kabel uložený v zemi (v hloubce cca 45 cm),
délka kabelu 80m.



Záleží na tom, jaký jste ochotný platit ztráty a jaký úbytek napětí si chcete / můžete dovolit... ;) A jaká bude impedance smyčky za kabelem, aby to pobralo jištění okruhů.

Projekt to jistí.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jiří_Hrubý

Spočítal bych to s AYKY 16 či 25. Na 80m už je oproti CYKY patrný rozdíl.

Martin Hroudný

Použil bych AYKY25 (resp. dnes i NAYY25).
Pro 80m délky (x2), 25A 1f zátěže, a 230V je úbytek napětí přesně 2% (cca 4.6V), což je hodnota, která se obvykle uvažuje jako max. běžný úbytek napětí v rozvodech odběratelů. Ztráty el. práce za rok na kabelu nn při roční spotřebě kupříkladu 15MWh, budou do 0.5%.

Lubomie Staněk

Jen dodám, že minimální hloubka kabelu uloženém v zemi ( volný terén) je 70 cm 
Vy píšete, že budete kabel ukládat 45 cm pod zem. V takovém případě by měl být kabel s pevným zákrytem.
RT. E2/A

Pavel Horský

Tak jsem ale zvědavý, po kom budete v případě nedostatčnosti průřezu kabelu uplatňovat reklamaci.
Po neverifikovaných osobách, defaco anonymech, kteří vám zde nezávazně poradili?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Marek - ELEKTRO

OD SR,PRIS a pod.--->do ER kábel NAYY- J 4x25mm2
Od ER--->HR kábel CYKY-J 5x10mm2+CYKY-J 5x1,5mm2 (pre HDO) rsp. uvažovať aj drôt FeZn fi 10.

Radek Červený

Já bych s ohledem na mnoho skutečností navrhl AYKY 3x240+120. Tím se nic nezkazí, sichr je sichr  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Daniel Hudzík

Quote from: Radek Červený on 28.08.2014, 11:07
Já bych s ohledem na mnoho skutečností navrhl AYKY 3x240+120. Tím se nic nezkazí, sichr je sichr  ;)

To je moja oblubena odpoved :DDD
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.


Jiří_Hrubý

Quote from: Radek Červený on 28.08.2014, 11:07
Já bych s ohledem na mnoho skutečností navrhl AYKY 3x240+120. Tím se nic nezkazí, sichr je sichr  ;)

Už dnes je problém se svinstvem od spínaných zdrojů. Do budoucna bude hůř, proto bych dimenzoval PEN jako průřezově rovnocenný tedy 4x240.

burys

Ja bych dal tu ayky 3x240+120. Ale jedine paralelne :)