J Lhava

Víte, co vše vyplývá ještě z jiných legislativních předpisů?
    Jaké jsou legislativní požadavky na určení vnějších vlivů? Co říká norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 k protokolu o určení vnějších vlivů, který je součástí dokladové části dokumentace? Jaká jsou ustanovení vyhlášky č. 73/2010 Sb. o uvádění do provozu u zařízení třídy I? Na tyto otázky odpovídá v další části článku o legislativních požadavcích na obsah projektových dokumentací projektant občan
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Víte, co vše vyplývá ještě z jiných legislativních předpisů?
   

Jirka Š. Svejkovský

Doplnil bych poznámku k bytovým domům.

Vliv horší, než BD1 se dle mého názoru týká pouze společných prostor bytových domů (4 bytové jednotky a více). V prostorách uvnitř bytů lze předpokládat vliv BD1 a tudíž není nutný protokol o určení VV (už jste ho někdy někdo viděl?).

Mimochodem, norma 5-51 u vlivu BD2) uvádí pojem "Věžové budovy", což čtyřbytový "bonbonek" nějak nesplňuje.

Souhlasím s tím, že bez určení VV by projektant vůbec neměl začít projektovat a revizák revidovat. V nejhorším případě si VV navrhne technik sám (často to jde, typicky právě u objektů pro bydlení a kanceláře) a doplní kouzelnou větičkou o tom, že toto určení nenahrazuje protokol.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

J Lhava

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.09.2014, 09:47
Doplnil bych poznámku k bytovým domům.

Vliv horší, než BD1 se dle mého názoru týká pouze společných prostor bytových domů (4 bytové jednotky a více). V prostorách uvnitř bytů lze předpokládat vliv BD1 a tudíž není nutný protokol o určení VV (už jste ho někdy někdo viděl?).

Ano, souhlas, jde o společné prostory.
3 bytové jednotky a více (je to v ČSN 33 2130 ed. 2)

Ještě bych doplnil, že nová ČSN 33 2000-7-718 v jakýchkoli prostorách přístupných veřejnosti (!) a zaměstnancům (!) v podstatě vylučuje klasifikaci BD1. Připouští klasifikaci BD2 / BD3 / BD4.

Jiří Schwarz

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.09.2014, 09:47
... V nejhorším případě si VV navrhne technik sám (často to jde, typicky právě u objektů pro bydlení a kanceláře) a doplní kouzelnou větičkou o tom, že toto určení nenahrazuje protokol.

A pak přijde revizák, opíše to do RZ a pro jistotu přidá alibistickou větičku, něco ve smyslu:"...elektrické zařízení a rozvod je posuzováno podle uvedených VV, v případě výskytu odlišných VV nemusí být splněny podmínky pro bezpečný provoz..."
A jeden "provokatér" si dovolil doplnit to o poznámku, že kdo se po dobu platnosti RZ jako první ozve, má u něj lahvinku slivovice. Asi nikdo nepije slivovici, za 5 let se nikdo neozval...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: občan on 01.09.2014, 11:02

3 bytové jednotky a více (je to v ČSN 33 2130 ed. 2)


Oprava: 4 a více.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B