Definuje některá norma počet zásuvek strukturované kabeláže na pracoviště popř.plochu místnosti?

Started by Roman Svoboda, 14.07.2006, 15:07

previous topic - next topic

Roman Svoboda

, lze najít v normách pro strukturovanou kabeláž počet zásuvek strukturované kabeláže na pracoviště popř. ještě lépe na m2?
Já jsem našel pouze zvláštní zmínku:" Vysoká hustota telekomunikačních zásuvek umožní pružnost kabeláže k přizpůsobení se změnám. V mnoha zemích se poskytují dvě telekomunikační zásuvky k obsluze nanejvýš 10m2 užitné podlažní plochy"
Je telekomunikační zásuvkou myšlena zásuvka popř.dvouzásuvka strukturované kabeláže? díky za reakce


Milan Selezan

Norma vám nepredpisuje počet zásuviek pre kancelárie. Musíte vychádzať skôr intuitívne keď nemáte k dipozície výkres interieru. Pre každé pracovné miesto (Stôl) ideálne je mať jednu dvojzásuvku štrukturovanej kabeláže.


Roman Svoboda

No norma ČSN EN 50 173 udává příklad jiných zemí - viz.výše zmiňovaná citace. Problém nastává pokud investor požaduje rozmístění a počet zásuvek SK na pracoviště dle příslušných norem - tak se nejde na co odkázat.


Jiří Macháček

Dle ISO/IEC 11801 je doporučeno na 10m2 instalovat 2 telekomunikační zásuvky.

V dnešní době je u nás již platná norma ČSN EN 50174-2 (Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách) - teď ji nemám u sebe abych se přesně podíval, ale myslím, že se drží těch 2 zásuvek na 10m2.

Jinak se to dá dělat i podle lidí v místnosti. Na každého člověka 2 vývody (ještě lépe 4) a na celou místnost počítat min. 2 vývody navíc.


Milan Dupal

Rovněž záleží na charakteru činnosti v prostorách. Pro běžnou kancelářskou činnost stačí 2 datové vývody na pracoviště (počítač + telefon) + rezerva na tiskárny a pod. Pro vývojová a specializovaná pracoviště mám často plně obsazených i 6 datových vývodů na pracoviště.