Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?

Started by Tomáš Gardoň, 29.11.2014, 16:10

previous topic - next topic

Tomáš Gardoň

29.11.2014, 16:10 Last Edit: 29.11.2014, 16:23 by Miroslav Minařík
Koeficient km podľa 62305-3 je riešený len pre vzduch=1, betón (drevo)=0,5, izolačná tyč=0,75.
Keď dám zvody po stene (murovanej) napr. podperami PV01 (10cm od steny), tak sa mi nejedná len o tehlu, ale je tam aj vzduchová medzera (tých 10cm od steny).

Ako teda uvažovať pri výpočte dostatočnej vzdialenosti od bleskozvodu?


Fuk Tomáš

A jste si vědom toho, že v okolí podpěry je naopak vzdálenost zmenšena, rovna tloušťce zdi minus zanoření podpěry? Co je vám pak platné, že uprostřed mezi podpěrami je o něco větší, než tloušťka zdi?

P.S. postup výpočtu najdete např. v DEHN Blitzplaner na str. 154-155.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Tomáš Gardoň

Tak to je určite pravda. Ale čo ak mi káble (vo vnútornej strane objektu) idú zrovna medzi tými podperami.
Predsa len je tam tých 10cm vzduchu. Viď príloha.

Fuk Tomáš

Pak je v tom místě efektivní izolační vzdálenost mezi kabelem a svodem
(tloušťka_zdi - hloubka_drážky_pro_kabel)*0,5 + odstup_svodu_od_zdi
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Lukáš Rotrekl

Taky jsem to takto počítal. Teď se řídím doporučením podle normy, pokud je vzdálenost složena z více částí, použije se Km s nejmenší hodnotou. I když je to psáno jako že je to osvědčená  praxe...

A propo, pro izolační podpěry platí u Dehn Km 0,7, pro jiné pak dle výrobce. Pokud výrobce neříká jinak, je to pevný materiál...

Nebo jste už někdo našel u jiných výrobců nějakou informaci  o Km u distančních držáků?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Tomáš Gardoň