Kde zjistím podmínky k získání oprávnění k výrobě rozvaděčů?

Started by valik, 30.11.2014, 23:47

previous topic - next topic

valik


Kde zjistit informace o podmínkách pro získání oprávnění k výrobě rozvaděčů pro jednoúčelová zařízení průmyslové automatizace?

Rozvaděče se budou vyrábět z nakupovaných dílů (skříň Rittal) s několika málo jističi (zásuvková lišta, zářivkové svítidlo atp.), proudovým chráničem, případně přepěťovou ochranou a průmyslovým zdrojem bezpečného napětí 24V DC. Elektro za tímto zdrojem by již z pohledu úřadu mělo být bezpředmětné.

Jistě budeme vydávat CE, elektro revizi na celý stroj, analýzu rizik, výrobní štítek.
Potřebuji se z nějakého závazného dokumentu dočíst, zda musíme mít člověka s §8, nebo odpovědného zástupce - co by měl splňovat, nebo jak to případně řešit.

Před vstoupením na trh bych chtěl mít všechno pokryté a v pořádku.

Radek Červený

Ideální ve Vašem případě bude si udělat průzkum trhu, která zkušebna vám nabídne nejlepší podmínky co do rozsahu a ceny.
S vítězem vašeho minitendru poté dohodněte, co bude vyžadovat a v jaké formě. Ze zkušenosti se tyto požadavky v různých detailech někdy liší.

V mém případě stačilo vypracovat interní předpis pro řízení jakosti, ve kterém jsem popsal i kvalifikaci pracovníků.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Michal Slabý

Začal bych na ŽÚ a nechal si vystavit živnostenský list na "Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravaelektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí" Je to sice živnost volná, ale z určitého úhlu pohledu je to VTZ , na které se vztahují i jiná nařízení. Dřív to řešila vyhl. 20/79Sb, která je zrušená. Ve Vašem případě bych se obrátil na TIČR, která za nějaký obnos vydá vše co potřebujete.
Revize E1B

Jaroslav Jonáš

Takové informace nikde nezjistíte, žádné oprávnění pro výrobu rozváděčů neseženete, protože žádné takové není. TIČR toto nezajímá.

Aleš Dobrovolný

Přímo tady, na Elektrice je o výrobě rozvaděčů pěkný článek 3w.elektrika.cz/data/clanky/vyroba-rozvadecu/view , když nahradíte neplatnou normu ČSN EN 60439-1 platnou ČSN EN 61439-1 ed2 máte vcelku úplnou informaci.

P.S.: osoba, která za firmu zodpovídá (vůči živnostenskému úřadu) za výrobu rozvaděčů, je ta osoba, která je napsaná na ŽL. 
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Jan Bocek

Quote from: valik on 30.11.2014, 23:47

Jistě budeme vydávat CE, elektro revizi na celý stroj, analýzu rizik, výrobní štítek.
Potřebuji se z nějakého závazného dokumentu dočíst, zda musíme mít člověka s §8, nebo odpovědného zástupce - co by měl splňovat, nebo jak to případně řešit.



Zkuste se na to podívat z jiného úhlu pohledu.
Předně potřebujete "nominatted person in control of an elektrical installation" neboli česky odpovědnou a znalou osobu v elektrotechnice. Vysvětlení máte v ČSN EN 50110-1 ed.3 je to dřívější ČSN 34 3100, proto nic nového.
Takováto osoba má obvykle podle vyhl 50/78 Sb. kvalifikaci s §8 a 10 případně i 9.

A tento znalý člověk v elektrotechnice určitě bude znát dobře všechny standarty, na příklad Nv 176/2008 Sb.,ČSN EN ISO 12100 a 14121-2 a dovede definovat opatření ke snížení stanovených rizik a snížení rizik prostřednictvím kontrolního opatření.
Řečeno jinak, dovede udělat analýzu rizika, vypracovat celou dokumentaci o shodě, nakreslit schémata i výrobní dokumentaci a řídit testy zkušebních protokolů. A pak dokladovat vše potřebné pro dodávku Vámi vyrobeného zařízení.

Není to jen o těch "papírech" pro Oprávnění, případně o nějakém externím zástupci pro ŽL.
Ostatní zde bylo již řečeno.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Radek Červený

ŽÚ je v tomto běhu pouhá formalita, vzhledem k tomu, že je to živnost volná to dají každé opičce, co umí číst a psát.
A pokud má pán živnost např. na montáže............vyhrazených el. zařízení, zpravidla i u kontroly k tomuto bývají tolerantní, protože jde o živnost volnou a víceméně pouze formalitu.
Větší průser je, když ČOIka zjistí, že nejsou v lati papíry ze zkušebny.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jan Bocek

Quote from: Radek Červený on 01.12.2014, 13:03
ŽÚ je v tomto běhu pouhá formalita, vzhledem k tomu, že je to živnost volná to dají každé opičce, co umí číst a psát.
A pokud má pán živnost např. na montáže............vyhrazených el. zařízení, zpravidla i u kontroly k tomuto bývají tolerantní, protože jde o živnost volnou a víceméně pouze formalitu.
Větší průser je, když ČOIka zjistí, že nejsou v lati papíry ze zkušebny.


Naprostý souhlas, protože ten průser někdy narůstá od šetření inspektorem SUIP, který prohlásí, že se jedná o nebezpečné zařízení a předávají případ ČOI.
¨
A aby jste nepřišel do "průseru" a předešel problémům, tak potřebujete odborně způsobilou osobu v oblasti BOZP a v elektrotechnice a nejlépe v jedné osobě. Ten musí být zodpovědný právě za to, aby byly všechny náležitosti v "lati".

Doporučoval bych dát celý záměr na papír a nechat udělat malý audit autorizovanou osobou. Z tohoto auditu vyplyne doporučení.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732