• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?

Started by MareK Korchan, 06.08.2009, 10:33

previous topic - next topic

ACEOF ACES

Jestli jsem to podle toho obrázku dobře pochopil, tak je mezi L1 a N 230V (fáze 1) a mezi L2 a N je 230V (fáze 2), v tom případě se mezi L3´ a N objeví napětí 400V.
Myslím si, že je to ve vašem případě nepoužitelné.

Fuk Tomáš

Quote from: Hradlo on 30.11.2014, 16:48
... pan Fuk Tomáš tu uviedol riesenie pomocou dvoch oddelovacich transformatorov 230/230V
To není tak úplně pravda. O trafech s převodem 230/230 psal p. Yokotashi, já ne. Já jsem pouze uvedl, jak obvodově vyřešit vzoreček -1 * (UL1 + UL2).
Anebo můžete použít řešení zmíněné p. Kelbichem s třífázovým trafem.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Hradlo

ACEOF ACES:
 za upozornenie, to som nejak prehliadol. Samozrejme medzi fazou a nulakom ma byt 230V. Mate pravdu.

Fuk Tomáš:
Preco prave 230/133? Ved tie napatia sa tam scitavaju, cize takto by to bolo 133+133=266V medzi L3 a N namiesto 230V.
A mohol by ste mi poslat to riesenie s trojfazovym trafom? (Staci naskicovat, napr. v Skicari).

Fuk Tomáš

Quote from: Hradlo on 30.11.2014, 20:54
Preco prave 230/133? Ved tie napatia sa tam scitavaju, cize takto by to bolo 133+133=266V medzi L3 a N namiesto 230V.

Zpátky na stromy, nechal jsem se zblbnout.
Samozřejmě to budou trafa 230/230 V. Vektorový součet dvou napětí vzájemně fázově posunutých o 2/3 ∏ (120º) je zase 230 V.

Quote from: Hradlo on 30.11.2014, 20:54
A mohol by ste mi poslat to riesenie s trojfazovym trafom?

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13275.msg91693.html#msg91693
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

ACEOF ACES


Hradlo

Tak to ste ma potesili, uz som zacal uvazovat dat si vyrobit dve trafa 230/133V  :)
Schema toho trojfazoveho trafa by vyzerala takto (obrazok A alebo B?)?
(L1,L2-plnohodnotné fázy, L3-získaná tretia fáza)

Este k tomu rieseniu s dvoja trafami 230/230V:
Ked pripojim k trojfazovej sieti napr. 6kW motor (samozrejme najskor do hviezdy, po rozbehu do trojuholnika), z kazdej fazy je odoberany vykon 6000/3=2000W. Predpokladam, ze pri pouziti toho dvoj-transformatoroveho riesenia su obe fazy zatazovane rovnako, takze potrebujem dva 2000/2=1000W-ove trafa 230/230V?

Fuk Tomáš

Nevím nevím, jestli byste se v tom měl vrtat, když jste schopen považovat obr. A za třífázové trafo zapojené do hvězdy  ;D . Přikládám obrázek správného provedení. Více si o transformátorech počtěte třeba tady:
http://www.vosaspsekrizik.cz/cs/download/studium/vos/el-stroje-a-pristroje/transformatory.pdf

Co se týče té varianty se dvěma jednofázovými trafy, proudy se také sčítají vektorově (přesněji řečeno, ve vašem případě teče stejný proud oběma sekundáry i spotřebičem na L3), takže pro vyrobení třetí fáze 2 kVA potřebujete dvě trafa po 2 kVA.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Hradlo

Nie, obrazok A povazujem skor za autotransformator  ;D
No tak to budu tie 2kVA-ove pekne drahe...
Skusim sa popytat co by stala vyroba toho jedneho trojfazoveho a podla toho sa rozhodnem. Ten staci tiez 2kVA-ovy?

Fuk Tomáš

Kam vás vede slepá vášeň :-)
Ten třífázový musí mít zase každé vinutí na ty vaše 2 kVA, takže 3x2=6.

P.S. Motor 6 kW ovšem nebere 6 kVA, nýbrž o dost víc.

P.P.S. S těmi dvěma jednofázovými trafy vás čeká jedna možná zrada - při nesprávném zapojení vývodů začátek/konec vinutí nedostanete to, co potřebujete - tedy L3, ale např. -L3 tj. L3 v protifázi, anebo dokonce 400 V namísto 230. Nechte si to zapojit a proměřit elektrikářem, ať to máte bezpečné.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)