• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?

Started by burys, 02.01.2015, 20:25

previous topic - next topic

Miroš Jan

TO :burys
Stačí kvalitní klešťový ampérmetr, a měřit proudy v obvodech za proudovým chráničem. Nejlépe v bodě připojení vodiče PE na sběrnici.
Například, mýt vypnuté všechny jističe, a začít měřit. Postupně zapínat jednotlivé jističe a neustále měřit.
Oni se totiž ty unikající proudy v jednotlivých fázích, v konečném důsledku sčítají.
:)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Fuk Tomáš

Quote from: burys on 03.01.2015, 15:30
... Mam do serie zapojit ampermetr na Pe vodic a zem v ramci rozvadece?
Ampérmetr v sérii není dobrá volba. Mívá jako ochranu proti přetížení tavnou pojistku, což není zrovna žádoucí komponenta v PE.
Pokud nemáte dostatečně citlivý klešťák, použil bych robustní (a nejištěný) bočník + milivoltmetr.
V nouzi např. 9 m vodiče CY 1,5 mm2 má cca 0,1 Ω.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

burys

Tak jsem meril a nic jsem nenameril. Nemam dobrej multimetr. Je zajimave ale ze me kope zz drat od trouby a od mycky. Multimetrem jsem na tom nic nezjistil. Jakmile dam ruku na zem a zz drat od mycky nebo od trouby tak me to lehce kope.

Fuk Tomáš

Quote from: burys on 03.01.2015, 18:44
Jakmile dam ruku na zem a zz drat od mycky nebo od trouby tak me to lehce kope.
Nejvyšší čas vyhlásit stav ohrožení a přivolat odborníka.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

burys

To jo rad bych se na to s nekym podival ale o takovou praci nebude mit nikdo zajem. Pokud by se nasel nekdo z okoli brno venkov byl bych moc rad.