• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?

Started by tom_p, 25.12.2014, 21:29

previous topic - next topic

tom_p

V bytě mám novou elektroinstalaci a zjistil jsem že mi nefunguje 1 zásuvka.
Jedná se o poslední zásuvku v řadě, zásuvky před touto fungují
(jinak fungují všechny až na 1)
V bytě nemám žádné krabice.
Nemůže být vadný kabel?
Tedy jestli mě nečeká nějaké sekání.
Jsem laik, tak se omlouvám za nepřesnosti. ...

Jiří Schwarz

V podstatě jsou 3 základní možnosti:
- nějaká chyba v připojení v předposlední zásuvce
- nějaká chyba v připojení v poslední zásuvce
- nějaký problém s kabelem mezi zásuvkami
S vybavením běžného elektrikáře práce na chvilku zjistit příčinu. A pokud by to byla 1. nebo 2. možnost, tak i práce na chvilku to vyřešit
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Liskar

Quote from: tom_p on 25.12.2014, 21:29
V bytě mám novou elektroinstalaci a zjistil jsem že mi nefunguje 1 zásuvka.

Máte-li novou elektroinstalaci, tak tuto závadu reklamujte to u zhotovitele.

Zdeněk Pikhart

Asi je to rozbité.

Kromě předchozích rad, nevrtal jste do zdi? Fungovala někdy?
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Ludvík Kubík

Quote from: tom_p on 25.12.2014, 21:29
Jedná se o poslední zásuvku v řadě, zásuvky před touto fungují

Třeba se o závadu ani nejedná. Poslední zásuvka v řadě (stejně tak jako jakákoliv jiná zásuvka) nemusí být vždy napájena ze stejného obvodu jako zásuvky předchozí, ale mohlo tam být počítáno s připojením nějakého spotřebiče samostatně jištěným. Toto jste vyloučil?

David Frýba

Kabelem to může být, ale pro laiky to práce není.Ideální řešit v rámci reklamace u zhotovitele.Pokud zásuvku oželíte, nechte si ji odpojit od předposlední na zásuvkovém okruhu.Jednou jsem zažil, že místo omylem navrtaného kabelu a i  okolí pěkně hřálo.

Vít Rotrekl

A co když mezi tou poslední, a tou předposlední je ještě jedna zaházená krabice... Častá to komplikace...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Quote from: Vít Rotrekl on 26.12.2014, 20:25
A co když mezi tou poslední, a tou předposlední je ještě jedna zaházená krabice... Častá to komplikace...

Kdyby krabice... Ale taková čokoláda obalená igelitem, když to zedník "trefil ponkajznou" a chtěl to zamaskovat...  >:(
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Bocek

Quote from: tom_p on 25.12.2014, 21:29
V bytě mám novou elektroinstalaci a zjistil jsem že mi nefunguje 1 zásuvka.


Škoda, že jste vše nezkoušeli hned po dokončení nové instalace. Zásadou řemeslníka je po dokončení rekonstrukce každou zásuvku a světlo odzkoušet.
Nedávno jsem řešil něco podobného. Také nebyla žádná krabice, všechny kabely vedly zdánlivě do rozvaděče.  A tam byl jeden kabel nezapojený od nefunkční zásuvky. Ale radost byla předčasná, protože  pod falešným stropem v koupelně byla nezapojená krabice......ale to již není práce pro laiky. Byl to ale kamarád a byt koupil po rekonstrukci. Proto kategorie dobrých skutků...
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Milan Hudec

Quote from: Jan Bocek on 26.12.2014, 21:29
Škoda, že jste vše nezkoušeli hned po dokončení nové instalace. Zásadou řemeslníka je po dokončení rekonstrukce každou zásuvku a světlo odzkoušet.


Byl jsem učen takto:
Změřím smyčky (ochranná a pracovní) na vodičích před montáží (abych netrápil její kontakty) poslední zásuvky, odporníkem přetížím do vybavení jističe, přes odpor provedu zkrat L a PE, dám si kafíčko (než dráty a spoje zchládnou), změřím smyčky (musí být stejné jako před tím), namontuji poslední zásuvku a zkusím její funkčnost.

Jan Bocek

Quote from: Milan Hudec on 27.12.2014, 10:35
Byl jsem učen takto:
Změřím smyčky (ochranná a pracovní) na vodičích před montáží (abych netrápil její kontakty) poslední zásuvky, odporníkem přetížím do vybavení jističe, přes odpor provedu zkrat L a PE, dám si kafíčko (než dráty a spoje zchládnou), změřím smyčky (musí být stejné jako před tím), namontuji poslední zásuvku a zkusím její funkčnost.


Milane, měli jste dobrého a zkušeného Pana Mistra.
Jenže u toho Toma P. nebyl Pan Mistr Milan Hudec, ale nějaký "bastlíř", elektrozedník, který neprovede zkoušku a kontrolu své práce. Natož aby vystavil náležitosti, to je schéma skutečného provedení, protokol o zkoušce a protokol o rozvaděči. Jsou to náležitosti o shodě. Z uvedeného ale nevyplývá, že by byla provedená po rekonstrukci také revize elektrického zařízení.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Miroš Jan

Quote from: Jan Bocek on 27.12.2014, 13:52
Milane, měli jste dobrého a zkušeného Pana Mistra.
Jenže u toho Toma P. nebyl Pan Mistr Milan Hudec, ale nějaký "bastlíř", elektrozedník, který neprovede zkoušku a kontrolu své práce. Natož aby vystavil náležitosti, to je schéma skutečného provedení, protokol o zkoušce a protokol o rozvaděči. Jsou to náležitosti o shodě. Z uvedeného ale nevyplývá, že by byla provedená po rekonstrukci také revize elektrického zařízení.

Elektrozedník a nebo bastlíř, ani nevědí, že je potřebná revize elektro. >:(
Páni kolegové, tento neutěšený stav, trvá již několik let.Takže se není čemu divit. :D
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radek Kroutil

Jestli jsou svorky na šroubky, tak je to na 80% vypadlej vodič v předposlední zásuvce. Zapojeno před krabicí a po ,,napresování,, zásuvky vypadne drátek.....
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Lukáš Rotrekl

Quote from: Jan Bocek on 27.12.2014, 13:52
Milane, měli jste dobrého a zkušeného Pana Mistra.
Jenže u toho Toma P. nebyl Pan Mistr Milan Hudec, ale nějaký "bastlíř", elektrozedník, který neprovede zkoušku a kontrolu své práce. Natož aby vystavil náležitosti, to je schéma skutečného provedení, protokol o zkoušce a protokol o rozvaděči. Jsou to náležitosti o shodě. Z uvedeného ale nevyplývá, že by byla provedená po rekonstrukci také revize elektrického zařízení.

Z čeho tak usuzujete? Co když tam po elektrikáři byli ještě podlaháři a nedrželo jim lepidlo, tak to pod zásuvkou přivrtali? Co když všechny náležitosti existují? Z dotazu toto nevyplývá. Předčasné soudy se mohou docela vymstít.....

Pro tazatele: Pokud je instalace nová tak reklamujte. Maximálně vám bude reklamace zamítnuta s tím že to poškodil někdo jiný. Ale zcela určitě se od solidní firmy (pokud je to tento případ) dočkáte opravy.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Pánové, fakt tu řešíme on-line jednu zásuvku? Když vám nenastartuje auto, taky napíšete dotaz na auťák.cz?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ján Garaj

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.12.2014, 22:54
Pánové, fakt tu řešíme on-line jednu zásuvku? Když vám nenastartuje auto, taky napíšete dotaz na auťák.cz?

Áno, volám autoservis.Mám dosť drahé a zložité auto,aby som sa v tom vrtal.Je to aj v návode na obsluhu, čo páni elektrikári nikde o zásuvkách nepíšu a potom sme hrdinovia.Tak sa neurážajme.Je lepšie, ak sa opýta a nehrabe sa hneď v tom, ako naopak.