• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?

Started by Smrczech, 12.01.2015, 17:55

previous topic - next topic

zdenek svestka

Quote from: Smrczech on 12.01.2015, 17:55

Poprosil bych o odborné posouzení zapojení zásuvky v síti TN-C do smyčky,
kde již nebyl dostatečně dlouhý původní hliníkový drát,
nahradil sem tedy jedno propojení měděným (bez dotyku s hliníkovým).
Toto zapojeni barevne neodpovida,klema z ochraneho na pracovni cernou je spatne a ta propojka je zbytecna spise vadi spatny prurez pod sroubkem al a cu. Jestli dobre vidim i na fazi je preizolovan zelenozluty drat uplne mi pripada jako by byl pak spojen s kolikem  (zle) (zle) (zle) (zle) (zle)