• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
16.01.2026, 00:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?

Started by Vojtěch Čechal, 25.02.2015, 20:19

previous topic - next topic

Vojtěch Čechal

25.02.2015, 20:19 Last Edit: 26.02.2015, 07:11 by Miroslav Minařík
Firma, ve které pracuji rekonstruuje elektoinstalaci v objektu ubytovny. Panelový dům, patnáct ubytovacích buněk na patře a dva rozvaděče na chodbě. Dle projektu instalujeme po celém obvodu chodby nepřerušené zemnící lano 25mm, které spojuje oba rozvaděče na chodbě a ještě přes 16mm zemnící lano připojeno do rozvodnice každé jednotlivé ubytovací buňky.
Z projektu nechápu, jakou funkci toto dodatečné uzemění plní. Můžete mi to prosím objasnit?

Pavel Ryšavý

Zkuste se zeptat projektanta, ten to navrhl, v dokumentaci to nějak pojednal, a snad ví i proč.
Přiznám se, že si to dle vašeho popisu nějak nedovedu představit.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jan Bocek

Předně se podívejte do projektu, jaké jsou stanovené vnější vlivy, jak je řešeno EMC....a možná tam budou další poznámky. Hlavně se podívejte jak je řešeno HEP a MEP a jak jsou zapojené SP
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Vojtěch Čechal

V projektu projektant píše pouze o dodatečné funkci tohoto zemnícího vodiče. "Vyrovnávání potenciálu mezi patry." Jinak to dál nijak nerozebírá.

Milan Hudec

To je ještě ze starší 5-54, 547.1.1. mnoho projektantů má onen článek coby dogma pokud nemají k instalaci potřebné informace.