V bytě jsme prováděli rekonstrukci, dělali jsme nové rozvody elektriky a měnili jsme přívod z 1F na 3F a také jsme měnili pozici rozvaděče.
Domovní telefon jsme odmontovali a poté zase přimontovali dle fotografie předchozího zapojení.
Vše nám funguje bez problémů.
Bohužel sousedům ve vyšších patrech nefunguje mikrofon v telefonech (tvrdí, že je to od doby rekonstrukce).
Je toto možné?
Jedná se klasický panelák se systémem 4+n a telefonem Tesla s klasickým bzučákem.

Pavel Horský

Je velice pravděpodobné, že při manipulaci v prostorech ER rozvaděče (plechového sloupku na spol. chodbě) došlo k nechtěnému rozpojení vodičů v rozbočné krabici DT, které pak vedou do vyšších pater.
Elektrikář, který vám prováděl reonstrukci rozvodů, by měl na závadu v pohodě přijít a vodiče opět propojit.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

To se stane snadno. Provedení instalace v panelákové stoupačce typu "hirošima" tomu napomáhá a tak při jakékoliv manipulaci může nějaký ten krutispoj povolit.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Přerušených drátů jsem už zažil...
I drátek v SYKFY kablíku zlomený v izolaci...
Zpravidla podobné závady najdete mezi posledním místem, které ještě funguje, a prvním, které už nefunguje.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)