• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 23:20

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak vyřešit požadavek na napájení 60Hz (!), 3f., 25 kW?

Started by hexembo, 29.01.2015, 17:21

previous topic - next topic

hexembo

29.01.2015, 17:21 Last Edit: 29.01.2015, 17:39 by Miroslav Minařík
V práci plánujeme testovat velké spotřebiče podle UL norem (pro americký trh).
Z toho vyplývá nutnost napájet tyto spotřebiče 60Hz, 3f. 240V, cca 25kW.
Napadá vás jak to vyřešit?
Například kde na 1 týden zapůjčit/pronajmout vhodný napájecí zdroj či měnič frekvence? Nejlépe v Brně.
Musí jít o mobilní zařízení, test musí proběhnout u nás v laboratoři, kde samozřejmě máme dostatečně dimenzovaný el. rozvod, ale na 50Hz.

Elektro fakultu VUT v Brně, VUES Brno, SZÚ Brno, VTÚ Vyškov jsem již zkoušel.
Také různé pronájmy elektrocentrál, ale 60Hz je při 25kW problém.

J Lhava

A co vzít frekvenční měnič a zařízení napájet z něj?
Na měniči si můžete nastavit jak frekvenci, tak výstupní napětí ...

Jakub Drbohlav

Tohle jsem řešil v jedný fabrice v ČR instalací UPS s výstupem 110V/60Hz.
Šlape k zákazníkově spokojenosti...

Jiří Janíček

25kW měnič je "nelevná" záležitost, my třešíme přejímky centrálou přeladěnou na 60Hz

Martin Koláček

no my jsme si nechali dělat měnič s trafem a odbočkama na 220V a 120V a stálo to cca 200 000 ,-    EPO Elektropohony, skříň cca 0,5x0,5x2 m

Petr M

No, v práci tohle řešíme rotačním měničem (motor + generátor). Účinnost sice nič noč, ale zase čistý spektrum atd. jsou výhodou.  ;)
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jan Bocek

Quote from: Petr M on 10.03.2015, 09:32
No, v práci tohle řešíme rotačním měničem (motor + generátor). Účinnost sice nič noč, ale zase čistý spektrum atd. jsou výhodou.  ;)


V dávné minulosti jsme na válcovně plechů používali vysokofrekvenční brusky. Vyrobit asynchronní měnič kmitočtu pomocí dvou kroužkových motorů nebyl zase tak velký problém.
Problémem je vybrat motory s vhodnými otáčkami, aby součet sítového kmitočtu s kmitočtem mechanického otáčení dával potřebný výsledek. Přiznám se, že kmitočet 300 nebo 400 Hz mi je jasný, ale kmitočet 60 Hz bude trošku oříškem.
Po nástupu FM jsme na tyto motorgenerátory zapomněli.....

Pokud je to krátkodobá a jednoúčelová záležitost, tak možná bych to řešil nákupem army centrály 25 kW ( ale in zapůjčením), kde se dá tento kmitočet nastavit.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

František Šohajda

QuoteNapříklad kde na 1 týden zapůjčit/pronajmout vhodný napájecí zdroj či měnič frekvence? Nejlépe v Brně.



Např. fy EON pronajímá mobilní centrály tam , kam chcete popř. i z obsluhou.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...