Přestěhoval jsem se do starého domu ve kterém ještě není hlavní jistič ale patronové pojistky (porcelánové) 15A.
Je možno nahradit je jističem 16A a v čem by pro mne mohlo být lepší?
Nechat tam dát rovnou 25A?
Samozhřejmě se do toho nepustím sám ale zavolám si odborníka ale než ho zavolám chci mít aspoň představu.

Vít Rotrekl

To bude složitější.
Bude záležet co máte ve smlouvě s distributorem. Z čistě praktického důvodu, je pro rodinný domek 3x16A zoufale málo, doporučoval bych spíše 3x25A. Ale...
Píšete, že jsou tam pojistky, to by naznačovalo, že rozvaděč (možná jen elektroměrová deska) bude staršího data provedení. Takže pokud budete navyšovat, tak vás nemine (pravděpodobně) rekonstrukce elektroměrového rozvaděče.
No a protože si myslím, že zbylá elektroinstalace bude ve velmi podobném stavu, tak bych doporučil i celkovou rekonstrukci.

Takže bych volil asi tento postup:
- pozvat si revizního technika aby zhodnotil stav instalace, toto jste možná měl udělat před koupí (jestli jste ten dům kupoval) a mohl by jste třebas i nějakou kačku ušetřit
- na základě zjištění RT lze potom pokračovat dále. Buď instalace bude a bude jen třeba "lehce" upravit elektroměrový rozvaděč nebo vám doporučí provést celkovou rekonstrukci
- pozvat projektanta, který navrhne nějaké řešení na základě vašich požadavků
- nechat si od několika firem zpracovat CN na rekonstrukci elektroinstalace
- vybrat tu správnou firmu a nechat provést realizaci
- nechat provést revizi EZ
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)