• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 21:55

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?

Started by Oto Strnad, 18.03.2015, 08:06

previous topic - next topic

Oto Strnad


Jsou kladeny speciální požadavky na uložení jednožilových kabelů CHBU 1x185 ve venkovním prostředí na kovových lávkách pro stejnosměrné napětí nn?

Pavel Ryšavý

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Oto Strnad


Lukáš Rotrekl

CHBU není kabel, který by používal kde kdo a denně.

Já je zatím instaloval jen ve vnitřních prostorech, takže jsem necítil potřebu zkoumat jak s nimi ven.

Nemyslím, že toto fórum je pro tento dotaz nejvhodnější zdroj informací. CHBU dnes vyrábí Draka, Labara, pak nějaký Lebak (to mě nic neříká). Namátkou jsem otevřel dva katalogové listy,  v obou je napsáno

QuotePropojovací vodiče se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, odírání a působení motorové nafty.


Takže problém nevidím, jediné na co si dát pozor, tak jej nechytat  sonapkami po jednom...
Jenom tuším, že jsem se o nich bavil na jinou akci, která potom neklapla a bylo mi rozmlouváno uložení do chrániček (ale i všeobecně) do země. Ale jistotou už netrpím.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Oto Strnad

díky za reakci, protože se pohybuji na báňských stavbách, je tento případ na rypadle, proto CHBU (otřesy, maziva, venkovní prostředí) Jsou zde stejnosměrné motory velkého výkonu. Na to jsem chtěl právě narazit, na problém s uložením jednožilových kabelů a přichycení magnetickou sonapkou. To lze, pokud jsou uloženy ve formaci trojuhelník L1,L2,L3, kde se vyruší vliv magnetického pole a následné zahřívání v místě magnetického příchytu (ocelová sonapka) a platí to ve střídavých obvodech. Zde je stejnosměr a i tak jsou kabely polu + uloženy v trojuhelníkové formaci spolu a pol - taktéž. Ted je otázkou, zda tento nepříznivý vliv funguje i u stejnosměru.