Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?

Started by lopino, 03.12.2007, 15:52

previous topic - next topic

Kamil Novacek

Quote from: Jaroslav Hasala on 04.12.2007, 10:06
Standardem pro bytové rozvody je (mělo by být) pro světelné okruhy CYKY(LO) 3x 1,5, jištěné 10A a pro zásuvkové okruhy CYKY(LO) 3x 2,5, jištěné 16A.
V určitých případech lze sice použít vodiče Cu 1,5 při jištění 16A, ale je to dost problematické. Jističe 13A nejsou u nás úplně běžným sortimentem, osobně je používám spíše jako nouzové řešení (např. když nevychází impedance poruchové smyčky). 
Hodně elektrikářů používá vodiče 1,5 pro zásuvkové okruhy čistě z lenosti - vodiče 1,5 se zapojují lépe než 2,5.
Při použití Cu 2,5 a jištění 16A se užitná hodnota elektroinstalace určitě zvýší, cenový rozdíl není až tak zásadní.
Také potom uživatel nemusí řešit podobné problémy, jako že mu např. vysavač 1600W vyhazuje při spuštění jistič B10/1.
Co se týká přívodního kabelu, osobně bych raději použil CYKY 5Cx 6, i když bude připojený pouze jednofázově. Později se to může hodit.
Kabel CYKY 3Cx 6 není úplně běžný, u kabelu CYKY 4Bx 6 zase nebudou sedět barvy vodičů. Pokud není kabel moc dlouhý, určitě 5Cx 6.
Předpokládám tedy místo rozdělení PEN v elektroměrovém rozvaděči.
Některé rozvodné závody ovšem toto nedovolují, místo rozdělení PEN pak musí být až podružné rozvodnici. S ohledem na min. průřez vodiče PEN (10 mm2) by pak musel být přívodní kabel CYKY 2Bx 10 popř. CYKY 4Bx 10.


,
pane Hasala,navážu na váš příspěvek a chtěl bych se zeptal,zdali je nutno přivézt CYKY 5Cx6 do bytové rozvodnice,z které je pak provedena další instalace v bytě (kuchyni).Nestačil by CYKY5Cx4?Jedná se konkrétně o případ,kdy elektroměrový rozvaděč je na venkovní straně rodiného domku a je nutno přivézt (asi v liště venkem) přívod 380V pro horní patro do kuchyně pro sklokeramickou desku.V kuchyni bude umístěna bytová rozvodnice a 3 zásuvkové okruhy (samozřejmě jedenkrát přívod 380V pro tu sklokeramiku (max.příkon 6800W...A taky zdali je správné rozdělení PEN už v elektroměrovém rozvaděči....Děkuji

Kamil Novacek

A ještě se zeptám,jakým způsobem připojit tu desku.Jsou vlastně jen dvě možnosti: 1.připojít pomocí CYKY5x2,5 z rozvodnice do krabice (je to cca 3metry),z které už pak desku zapojit "měkým kabelem (výrobce doporučuje např.H05VV-F) a nebo  jít z rozvodnice přímo tím měkým kabelem.Kabel bude umístěn ve stěně...Děkuji moc!

Pavelka Květoslav

¨Jen v rychlosti , vodič PEN dělí až v podružné rozvodnici , nevím zdali je to přímo zakázané , ale Čez vám to asi nepovolí mít to rozdělený už v elektromerovym rozvaděči ... dá se toho různě zneužívat ... přeji dobrou noc  o:-)

Jaroslav Hasala

Pokud je přívod do podružné rozvodnice proveden kabelem CYKY 5Cx 6, je docela vhodné pokračovat dále (k další rozvodnici) stejným průřezem.
Zeslabování průřezu by se později mohlo vymstít.
Co se týká místa rozdělení PEN, podle mého soudu je vhodné to provést co nejdříve, obvykle tedy v elektroměrovém rozvaděči (za elektroměrem). Nicméně názory na toto nejsou jednotné, jiní kolegové to vidí jinak a také některé rozvodné závody (podle oblastí) toto nepovolují. Bez problémů je toto řešení např. na JM. Nejlépe uděláte, když se zeptáte přímo "u zdroje", tedy u svého distributora.
Co se týká připojení varné desky, použití šňůrového přívodu ("měkký kabel") z rozvodnice až k varné desce je jedna z možností, těžko proti tomu něco namítat. Snad jen, nebylo by od věci uložit šňůru do trubky.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Kohorosiwetari

Quote from: Novakos on 17.12.2007, 01:02
A ještě dodatek, všechny jističe v bytě jsou značeny C, co je, jak mi vysvětlil soused, rychlost reakce. Je to dostatečné?


Co vám to v tom bytě provedli? Dto na troubu atd, ejhoršího kalibru zvlášt když je ávat na zásuvky kabek 1,5 je zhovadilost největšího kalibru zvlášt když je to na troubu nebo konvici. Dále je zhovadilost dávat zásuvky pod světelné okruhy na 10A jistič. A poslední zhovadilost je dávat do bytu jističe typu C !
Ty se používaj na stavební rozvaděče například.
To co vám tam provedli bych okamžitě reklamoval a nechal udělat v rámci reklamace od základu znova!!!
Tohle nemohli provést elektrikáři ...............kdo tohle provede nemá s elektrikařinou pranic společného. Mějte se

Václav 3

08.03.2008, 20:18 #41 Last Edit: 21.08.2010, 14:04 by Miroslav Minařík
S  ohledem na to, že na jeden zásuvkový obvod má být zapojeno max. 10 zásuvek, tak není asi hlavním měřítkem délka vedení, protože i 64m bude v běžném bytě nebo domku dostačovat k jejich zapojení.

Roger

20.03.2015, 21:48 #42 Last Edit: 20.03.2015, 22:32 by Miroslav Minařík
Quote from: Novakos on 15.12.2007, 21:29
Tak všechno dopadlo jinak, jelikož 1,5 nezakazuje norma, přál si toto vedení majitel, který chtěl před prodejem zrekonstruovat jádro za co nejmenší peníze, do kuchyně tak přichází jen jedno vedení 1,5 se zásuvkou na troubu, ze které je vytažena zásuvka na varnou konvici, s tím, že bývalý majitel montážní firmě řekl, že ani my noví nájemníci jistě nebudeme péci a vařit čaj najednou. Třetí zásuvka je z původního okruhu bytu, na který jsou napojena i světla v bytě a je proto jištěna 10A, takže myčku na ní dát je nesmysl, jelikož by stačilo v jiné místnosti pustit televizi nebo vysavač a jistič by vypadl. Takže montážní firma se velmi slušně omluvila za chyby v revizní zprávě,které odstraní, chránič hodí i přes jističe kuchyně, ale mně nezbývá než koupit CYKY 3x2,5 a natáhnu ho dvakrát do kuchyně - jednou pro troubu, podruhé pro myčku, každé dám na samostatný 16A jistič a taktéž pod chránič. Bohužel reliéfové omítky jsou všude hotovy, takže sekat v předsíni by znamenalo začít znovu, proto mi nezbývá nic jiného než si zohyzdit novou předsíň lištou. Jedinou obavou tak pro mě je, jestli kabel, který nebude v kuchyni za linkou ve zdi, ale na povrchu těsně za troubou, nemůže utrpět, až se v ní bude péct a bude rozžhavená. Vedení 1,5 tak v kuchyni zůstane jen na varnou konvici a bohužel na druhém okruhu na pračku v koupelně (leda bych vymlátil celou dlažbu).


Mozna to hrotite, mam na 16A/B jistici a starem rozvodu Al (tedy asi 2,5mm2) cca 8 zasuvek lednicku pracku mycku mrazak lednicku rychlovarku mikrovlnku sklokeram.sporak 10kW kuchyn a jeste pulku obyvaku (druha pulka OB jde z jine vetve)...

Pravda, nejde mit 10kW sporak naplno a k tomu dalsi tepelny spotrebic no v praxi nam ten jistic vypadnul presne 2x za 10 let a zasuvky ani nic jineho nehori :-) jiste, neni to moc idealni, ale co funguje, do toho vrtat nebudu.

A myslim, opravte me pokud se pletu, ze 2,5 Al se bere jako 1,5 Cu co do zatizitelnosti/jistitelnosti? Viz http://usporyvm.sweb.cz/pomucky/pomucky_01.htm

Ted premyslim, zda bych spravne nemel ten jistic vymenit za 10A? Ale dal mi to tak elektrikar nekdy pred 15 lety, instalace nekdy z 1960

---

Ps: ono to u nas mozna bude tim, ze si clovek sezene D26d do bytu (a nema Aku) a posila  tepelne spotrebice (teda mimo sporaku) do odlozeneho startu v dobe nt... A ty tepelne spotrebice a jejich spiraly (pracka, mycka, ani sporak), to neni konstantni prikon po celou dobu provozu..

I vt cena elektriny je tak o 30% nizsi jak bezna bytova d02, asi takto: pausal <100, nt <2, vt <3 Kc)

asi  proto nastal soubeh (= vypad jistic 16A) jen 2x za 10 let... Aniz by se clovek jakkoliv omezoval

Toz tak, ja bych neco tahal do list az v pripade, kdy by to melo nejake opodstatneni a jistic by vam opravdu vypadl pri beznem provozu :-) a silovy vodic polozeny na SDK se da snadno detekovat...

PSS: ted se do me pusti eletrikari, ze prijdou o praci, no ja vazne nevidim duvod vrtat do neceho, co funguje a ze uz pred 10 lety mi cpali nabidky na 30-50000 Kc na predelani elektriny, to mi prislo jako dobry ulet.