Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?

Started by leinhard1, 11.04.2015, 06:28

previous topic - next topic

leinhard1

11.04.2015, 06:28 Last Edit: 12.04.2015, 08:46 by Miroslav Minařík

V panelovém domě na půdě byla přidána rozvodnice pro 1 zásuvku.
Přívod ze stoupačky 4x4mm.
Provedeno rozdělení PEN na N a PE a přes jistič, podružný jednofázový elektroměr na chránič a  zásuvku.
V místě rozdělení by mělo být připojeno.
Kam v tomto případě.

Zdeněk Friedrich

Ač jsem si dotaz přečetl 5x, nepochopil jsem na co se ptáte, asi mám dlouhé vedení. :(

Pavel Horský

Přívod ze stopupačky 4x4mm2: špatně
Rozdělení průřezu 4mm2 PEN na PE a N: špatně
Dotaz hodně zmatečný: špatně

Pokud se ptáte na přizemnění bodu rozdělení...........neřešte to.

Píšete, že se jedná o zásuvku.
Přívod měl být natažen z rozvaděče společných prostorů kabelem CYKY-J3x2,5mm2. Vložení chrániče a elektroměru pak není pro zkušenného elektrikáře žádný problém.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Fiedler

Je důvodem, proč je "všechno špatně" požadavek, že PEN má být minimálně 10mm2 Cu, nebo mi nedochází ještě něco dalšího ?

Zdeněk Friedrich

Quote from: Petr Fiedler on 13.04.2015, 11:03
Je důvodem, proč je "všechno špatně" požadavek, že PEN má být minimálně 10mm2 Cu, nebo mi nedochází ještě něco dalšího ?

Stoupačka, neboli hlavní domovní vedení je neměřená část vedení. V neměřené části se kromě přípravy na měření distributora (ne nějaký podružný elektroměr) nemá (NESMÍ) kromě firmy s oprávněním pro práce na vyhrazeném elektrickém zařízení vydané SOD,  kdo co vrtat, natož laik, který není ani schopný položit srozumitelnou otázku.

Petr Fiedler

Děkuji. Že je stoupačkou myšlena neměřená část vedení mě nenapadlo.

V panelácích bývá někam připojeno například schodišťové osvětlení a napájení společných střešních ventilátorů a čekal bych, že to půjde stoupačkou a že to bude někde "dole" měřeno, tedy principiálně by mohlo být možné najít ve stoupačce společný meřený rozvod a k němu se nějak kulturně připojit.
(S ostatním samozřejmě souhlasím).

Vít Rotrekl

Quote from: Petr Fiedler on 13.04.2015, 12:29
...tedy principiálně by mohlo být možné najít ve stoupačce společný meřený rozvod a k němu se nějak kulturně připojit.


Ano toto by bylo možné. Ale jak psali kolegové jde o VTZ a pokud o tom nic moc nevím, tak se do toho nepouštím...
Revizní technik začátečník  :-)