Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?

Started by Verenavský, 08.04.2015, 16:45

previous topic - next topic

Verenavský

Z důvodu změny sazby bylo nutné vyměnit elektroměrový rozvaděč na pilíři.
Pilíř s RE je umístěn v drátěným plotě objektu.
Plastový RE je výrobcem zhotovený pro tyto účely s kusovou zkouškou.
Musí se uvádět vnější vlivy, když výrobek je určen na tyto účely a podmínky?

leinhard1

Dělal jsem také takovou výměnu se stejným důvodem. (RE byl na pilíři a byl pouze jednosazbový - neměl místo na HDO, požadované distributorem k montáži.)
Po výměně byly vypracována revize, kde RT vnější vlivy neuvedl. PD k RD nebyla k dispozici a asi by stejně nebyla k ničemu.
Podle mě se jedná  o výměnu "kus za kus" a zřejmě se bude jednat o stejného výrobce
vrchní části pilíře. Byl jsem akorát překvapený, že tento RE rozvaděč měl štítkové krytí IP44/20C. Výrobce ESTA Ivančice typ 212N/VP7P.
DCK Holoubkov ale také uvádí krytí IP 44 a  rozvaděče jsou určeny taky pro venkovní
pilíře(sníh, déšť a slunko) Možná zde někdo popíše vlivy.

Pavel Horský

AD3 - Výskyt vody: Vodní tříšť. Možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem do 60° od svislice.
Místa, ve kterých vodní tříšť vytváří souvislý povlak na podlahách anebo na stěnách.

IP X3
Elektrické zařízení musí odolávat působení vody či jiné nehořlavé kapaliny, již je vystaveno. Umisťování rozváděčů vn a hlavních rozváděčů v prostředí AD je zakázáno, pokud jejich umísťování v tomto prostředí pro specifické užití nepovoluje jiný elektrotechnický předpis.
Podružné rozvaděče se musí vždy umisťovat tak, aby ani rozvaděče, ani jejich manipulační prostory nemohly být zasaženy vodou, tj. pouze v prostředí nejvýše AD1. Je-li nebezpečí kondenzace vodních par v rozváděčích, je nutno provést taková opatření (provětrávání, vytápění apod.), aby vnější vlivy v rozváděčích byly vyhovující pro zařízení umístěná uvnitř. Přednostně se mají používat nástěnné rozvaděče se stupněm ochrany krytem alespoň IP43 nebo vyšším, z nevodivého, korozně odolného materiálu. Ruční svítidla musí splňovat požadavky elektrických předmětů třídy ochrany lil s napětím nejvýše 24 V. Tam, kde se provádí občasný nebo pravidelný
opiach vodou podlah, stěn, popřípadě i zařízení, musí být v provozních předpisech stanovena oplachová pásma a obsluha musí být prokazatelně seznámena, jak si má při oplachu počínat, aby bylo zamezeno možnosti úrazu elektrickým proudem, nebo poškození elektrického zařízení. Elektrická zařízení umístěna v opiachovém pásmu musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44, nebo musí být chráněna proti přímému postřiku vodou.

AD4 - Výskyt vody: Stříkající voda. Voda může stříkat ve všech směrech.
Místa, ve kterých může být zařízení vystaveno stříkající vodě. Vztahuje se to např. na některá venkovní svítidla a zařízení staveniště.

IP X4
Elektrické zařízení musí odolávat působení vody či jiné nehořlavé kapaliny, již je vystaveno. Umisťování rozváděčů vn a hlavních rozváděčů v prostředí AD je zakázáno, pokud jejich umísťování v tomto prostředí pro specifické užití nepovoluje jiný elektrotechnický předpis.
Podružné rozvaděče se musí vždy umisťovat tak, aby ani rozvaděče, ani jejich manipulační prostory nemohly být zasaženy vodou, tj. pouze v prostředí nejvýše AD1. Je-li nebezpečí kondenzace vodních par v rozváděčích, je nutno provést taková opatření (provětrávání, vytápění apod.), aby vnější vlivy v rozváděčích byly vyhovující pro zařízení umístěná uvnitř. Přednostně se mají používat nástěnné rozvaděče se stupněm ochrany krytem alespoň IP43 nebo vyšším, z nevodivého, korozně odolného materiálu. Ruční svítidla musí splňovat požadavky elektrických předmětů třídy ochrany lil s napětím nejvýše 24 V. Tam, kde se provádí občasný nebo pravidelný
opiach vodou podlah, stěn, popřípadě i zařízení, musí být v provozních předpisech stanovena oplachová pásma a obsluha musí být prokazatelně seznámena, jak si má při oplachu počínat, aby bylo zamezeno možnosti úrazu elektrickým proudem, nebo poškození elektrického zařízení. Elektrická zařízení umístěna v opiachovém pásmu musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44, nebo musí být chráněna proti přímému postřiku vodou.

AD5 - Výskyt vody: Tryskající voda. Voda může tryskat ve všech směrech.
Místa, ve kterých se provádí pravidelné stříkání (dvory, místa pro mytí automobilů).

IP X5
Elektrické zařízení musí odolávat působení vody či jiné nehořlavé kapaliny, již je vystaveno. Umisťování rozváděčů vn a hlavních rozváděčů v prostředí AD je zakázáno, pokud jejich umísťování v tomto prostředí pro specifické užití nepovoluje jiný elektrotechnický předpis.
Podružné rozvaděče se musí vždy umisťovat tak, aby ani rozvaděče, ani jejich manipulační prostory nemohly být zasaženy vodou, tj. pouze v prostředí nejvýše AD1. Je-li nebezpečí kondenzace vodních par v rozváděčích, je nutno provést taková opatření (provětrávání, vytápění apod.), aby vnější vlivy v rozváděčích byly vyhovující pro zařízení umístěná uvnitř. Přednostně se mají používat nástěnné rozvaděče se stupněm ochrany krytem alespoň IP43 nebo vyšším, z nevodivého, korozně odolného materiálu. Ruční svítidla musí splňovat požadavky elektrických předmětů třídy ochrany lil s napětím nejvýše 24 V. Tam, kde se provádí občasný nebo pravidelný
opiach vodou podlah, stěn, popřípadě i zařízení, musí být v provozních předpisech stanovena oplachová pásma a obsluha musí být prokazatelně seznámena, jak si má při oplachu počínat, aby bylo zamezeno možnosti úrazu elektrickým proudem, nebo poškození elektrického zařízení. Elektrická zařízení umístěna v opiachovém pásmu musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44, nebo musí být chráněna proti přímému postřiku vodou.


Stačí?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin Kurka

Vlivy se samozřejmě určují.

Například ČEZ má vytvořenou podnikovou normu a v ní v příloze tabulku uvažovaných "A" vlivů pro kabelové skříně, do ní se přidávají jen čísla stupňů podle reálných místních podmínek.
Dokonce ČEZ zavádí ve svých vlivech nové kategorie AT a AU pro sněhovou pokrývku a pro námrazu.
Tato podniková norma PNE 33 0000 2 ale neřeší "B" a "C" vlivy.

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Milan Illek

Quote from: Pavel Horský on 09.04.2015, 07:51
AD3 - Výskyt vody: Vodní tříšť. Možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem do 60° od svislice.
Místa, ve kterých vodní tříšť vytváří souvislý povlak na podlahách anebo na stěnách.
Umisťování rozváděčů vn a hlavních rozváděčů v prostředí AD je zakázáno, pokud jejich umísťování v tomto prostředí pro specifické užití nepovoluje jiný elektrotechnický předpis.

Tak mě napadlo, který předpis umožňuje použití tzv. nepochozích trafostanic, kde se vn rozvaděč obsluhuje z venkovního prostoru.  :-[

Pavel Horský

Nevím, nestudoval jsem to. vn nedělám a tak se tím ani nezaobírám. Text je jen pouhou kopií z Vnějších vlivů od Klimši, není to z mé hlavy.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

QuoteNapříklad ČEZ má vytvořenou podnikovou normu


Pokud je to PNE XXXXXX tak to mají schválené všechny distribuční společnosti u nás...
V hlavičce bývá, kdo to všechno má schválené.....

Jen na doplnění příspěvku kol.Kurkky
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Verenavský

TO: Martin Kurka.
Dík, to je přesně to, co jsem potřeboval. A za přílohy taky ;)