Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?

Started by Acidus, 14.04.2015, 21:35

previous topic - next topic

Acidus

14.04.2015, 21:35 Last Edit: 14.04.2015, 23:11 by Miroslav Minařík


Potřebuju vyřešit na jedné servrovně zálohování.
Jde o to že v případě výpadku hlavního přívodu mi na nějaký čas zajistí provoz servrovny UPS.¨
Ale v případě delšího výpadku budu muset připojit elektrocentrálu. A teď k věci, co nebo jaké zařízení nejlépe na din lištu potřebuju? Jde mi o to aby v momentě kdy se znovu nahodí hlavní přivod automaticky vypnul přívod z centrály a rozběhl se přívod ze sítě pokud možno bez vypadku, pokud ne nevadí duležite veci budou na ups-ce.

Roman Šafránek

Dá se předpokládat, že se jedná o malou centrálu bez samočinného startu, připojení k síti a vypnutí. Tam to většinou řeší řídicí jednotka centrály a ATS.
U malé centrály stejně musíte centrálu odněkud vytáhnout, ručně ji nastartovat a připojit, po výpadku ji zase vypnout a uklidit... V takovém případě doporučuji nevymýšlet nic složitého a prostě (ručně) přepojit UPSky do zásuvek od centrály. Nepíšete o jak velkou serverovnu, UPSku, centrálu... se jedná. Dejte si pozor na malé levné UPSky ve spojení s obyčejnými centrálami (bez invertoru). Kvalita napětí na výstupu centrály bývá nevalná a UPSky odmítají přepnout z baterie zpět na síť. U větších UPSek (APC smart) to problém nebývá, s invertorovou centrálou taky problém nebývá.

Zrovna dnes jsme zajišťovali náhradní napájení pro menší serverovnu s odběrem cca 2kW. Technologie je napájena ze dvou 2kVA UPSek, ke každé jsou externí baterie (takže ty 2kW udržíme v provozu něco přes 2hod z baterií). To je dostatek času na dovezení malé benzínové centrály, UPSky k centrále připojujeme každou pomocí samostatné prodlužovačky (navzdory legislativě jsou prodlužovačky vlastní výroby s kvalitními koncovkami a gumovým 2.5mmq kabelem). Za téměř 8 hod. plánovaného výpadku spotřebováno kolem 8l benzínu.

Jiří Schwarz

S těmi UPS za elektrocentrálou bývá problém, především pokud jsou nastaveny aby reagovaly už na malý pokles napětí, chce to dostatečnou rezervu ve výkonu
Dá se udělat přepínač sítí (za bodem rozdělení, přepínat i střední vodič N), připravit přívod až na nějak přívodku (koncovka s "kolíky", na pevno na zdi), kam se dá připojit kabel od centrály.

A některé věci není nutné vymýšlet, jsou vymyšlené, odzkoušené,...
Zkuste "vygúglit" pár odkazů na téma záskokový automat
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)