Co musí splňovat rozvaděče pro kvalifikovanou obsluhu?

Started by MrPeter, 20.04.2015, 20:32

previous topic - next topic

MrPeter

20.04.2015, 20:32 Last Edit: 21.04.2015, 09:18 by Miroslav Minařík
Musí mít rozvaděč určený pro kvalifikovanou obsluhu stejné náležitosti jako rozvaděč pro laiky? Např. stejný štítek, kusovou zkoušku, ... nevím co vše je přesně potřeba. Stačí aby bylo k otevření rozvaděče potřeba použít nástroj (šroubovák, kličku, ...) a jedná se automaticky o rozvaděč pro kvalifikovanou obsluhu?

Žádný rozvaděč se nechystám vyrábět. Je to jen teoretická úvaha.

Jan Bocek

Co to je kvalifikovaná obsluha?
Podle čeho ji budeme definovat. Na to dříve stačila ČSN 34 3100, nebo 33 1310,  která je nahrazena
ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrickém zařízení.
Ale máme TNI 34 3100 a také (stále) platnou 50/78 Sb.

Laik je osoba bez elektrotechnické kvalifikace, nebo pracovník bez odborné způsobilosti v elektrotechnice. Rozvaděče musí být zajištěny tak, aby tito pracovníci nemohli přijít do styku s živými částmi. Kryty a dveře rozvaděčů chránící před dotykem živé části, se mohou sejmout nebo otevřít pouze nástrojem.
Rozvaděče bez krytí musí být umístěny v elektrické provozovně, v prostoru do kterého mají přístup jen osoby znalé v elektrotechnice.

Takto jsme byli zkoušeni ještě v roce 1990 z ČSN 34 3103a, čl 38
A ČSN 34 3104, čl.1 až 4 odpovídal na položenou otázku, jaké náležitosti musí splňovat takový rozvaděč.

Dnes to bude asi ukryto v jiných článcích norem, ale především v ČSN EN 50110 - 1 ed. 2 a v TNI 34 3100
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Bocek

Ještě doplnění do diskuse, kdy ČSN EN 50110-1 ed.2 zavádí pojem hranici přiblížení a ochranný prostor. Proto i pro kvalifikovanou obsluhu musí být IPXXB, anebo práce za zvláštních podmínek.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz