Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?

Started by Jiří Schwarz, 28.04.2015, 12:07

previous topic - next topic

Jiří Schwarz

28.04.2015, 12:07 Last Edit: 28.04.2015, 12:43 by Miroslav Minařík
Narazil jsem na zvláštní zdroj
TSI-EPC-48V-230VAC-10
z dostupného popisu jsem nevyčetl to, co bych potřeboval vědět:
Měl by to být střídač, má přivedeno napětí 48V DC, ale současně má přívod 230V AC, má výstup 230V AC
Překvapilo mě, že když vypnu přívod AC 230V,  zdroj signalizuje výpadek základního napájení, běží z DC přívodu, ale výstup se chová jaké síť TN !
Jenže pro síť TN tam není splněn požadavek na automatické odpojení od zdroje...

Je to ve skříni Rack, napájí to několik zařízení, která jsou pospojována "CYA 4" na centrální zemnicí sběrnici, takže tam bych neměl problém "věřit", že se tam neobjeví NDN  větší než 50V.
Ale jeden vývod vede do jiné místnosti, kde napájí jisté speciální zařízení (třída I)
Je možné, že by zdroj s relativně malým výkonem měl výstup v TN ? Nebo jsem přehlédl nějaký kopanec v zapojení?