Co je špatně, když naměřím odpor mezi PE a N vedoucí k nautile ve výši 1kOhm?

Started by Martin Mucha, 03.05.2015, 13:50

previous topic - next topic

Martin Mucha



Pročítal jsem fóra ohledně proudových chráničů a nautil.
Myslím, že můj problém je v něčem jiném.

Situace:
- v rozvodné skříni domku je proudový chránič
- za ním je vyveden přes 3f jistič  3-fázový kabel (5 žil) do rozvodné skříně na zahradě (cca 100 m pod zemí; součást originální instalace k novému domu - 15 let)

- z rozvodné skříně na zahradě je přes jističe napojeno:
-- ponorné čerpadlo (nautila)
-- ovladač/ programátor zavlažování (jiný jistič)
-- rozvodnou skříň na zahradě dělala firma, která dělala zavlažování zahrady

Tato instalace mi na podzim pravidelně začala v noci vyhazovat jistič.
Protože přes zimu závlaha není třeba, řešil jsem vypnutím 3f jističe v domovním rozvodu.

Nyní chci zprovoznit.
Zjistil jsem - postupným odpojováním kabelů a měřením odporu mezi PE-N, že na kabelu, který vede k nautile naměřím běžným přístrojem na měření cca 1 kOhm.

Když vyndám nautilu + plovák z vody naměřím odpor mezi PE-N "nekonečno" i na největším rozsahu měřáku.
Znovu ponořím nautilu s plovákem a mám zase cca 1 kOhm mezi PE-N (měřím na rozsahu 2kOhm)

Prosím, dá se říct, co je špatně; případně, zda lze opravit laicky?

Zdeněk Friedrich

Quote from: Martin Mucha on 03.05.2015, 13:50
Nyní chci zprovoznit.
Zjistil jsem - postupným odpojováním kabelů a měřením odporu mezi PE-N, že na kabelu, který vede k nautile naměřím běžným přístrojem na měření cca 1 kOhm.

Můžete objasnit co si máme představit pod pojmem "běžný měřicí přístroj". Pokud nemáte přístroj určený k měření Riso, měříte pouze nějaká hausnumera. Podle vašeho popisu, pokud se odpor výrazně sníží při ponoření nautily do vody to vypadá, že je někde porušeno krytí.

Jiří Schwarz

Asi to bude něco, co by se dalo označit za snížený izolační stav.
Pokud je to měřeno malým napětím, při 230V by se to mohlo chovat i trochu jinak.
V praxi se dá očekávat, že by za provozu mohl reagovat proudový chránič, pokud by si někdo dovolil jej vyřadit, poměrně btrzy bych čekal zhoršení stavu a vybavování jističe.

"Laická oprava" je problém.
Seriozní oprava je v tomto případě problém i pro "běžného elektrikáře". Voda je voda jakákoliv zhoršená vodotěsnost se rychle projeví.
To je na opravu ve správně vybaveném servisu alespoň s nějakými zkušenostmi.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří_Hrubý

Ta "Nautila" je co? Nepředpokládám legendární Sigmu (tam se občas dostala špatným zacházením studniční voda místo destilované). U Bau čerpadýlek s plovákem kolikrát přes zimu prorezne kryt motoru a dovnitř se dostane voda, která po vytažení vyteče odtokem a tváří se zase OK.
Ale to je jen hádání na základě nedostatku informací.

Zdeněk Friedrich

Laicky řečeno, pokud by se měřil izolační odpor  správnou metodou a odpovídajícím měřicím přístrojem s napětím 500V, ukázal by, s největší pravděpodobností odpor blížící se zkratu. To, že je porušeno krytí IPxx znamená, že vám do toho někde teče a jak už bylo řečeno, nejlepší volba je servis od odborné firmy, která tato čerpadla servisuje.

Kastner Lubomír

Tady je závada zcela jasná - porušení izolačního stavu. A možnosti kde došlo k porušení je spousta - od kabelu, víko, plovák, ucpávka apod. Doporučuji se obrátit na odborný servis.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Martin Mucha

OK. Děkuji všem za pomoc.
Obrátím se na dodavatele + servis.