Akým spôsobom je riešené napojenie ponorného čerpadla EVGU na jednofázovú sieť?

Started by PeterBrest, 19.05.2015, 11:36

previous topic - next topic

PeterBrest



Akým spôsobom je riešené napojenie ponorného čerpadla EVGU na jednofázovú sieť?

Vít Rotrekl

Napadá mě nějaký frekvenční měnič. Který bude mít na vstupu 1x230V a na vástupu 3x230V/400. Pochopitelně dostatečně výkonný.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Kastner Lubomír

Pokud máte 1f čerpadlo EVGU, tak se zapojuje standartně dle návodu. Pokud máte 3f čerpadlo EVGU, tak lez připojit jen na 3f 400 V. 3f čerpadlo EVGU nelze připojit na 1f přívod.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Kastner Lubomír

3f čerpadla EVGU mají 3 vývody od vinutí. Proto je lze napájet jen 3x400 V. Proto nelez použít měnič na 3x230 V
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Vít Rotrekl

Quote from: Kastner Lubomír on 19.05.2015, 12:01
3f čerpadla EVGU mají 3 vývody od vinutí. Proto je lze napájet jen 3x400 V. Proto nelez použít měnič na 3x230 V


Quote from: Vít Rotrekl on 19.05.2015, 11:59
Napadá mě nějaký frekvenční měnič. Který bude mít na vstupu 1x230V a na výstupu 3x230V/400V. Pochopitelně dostatečně výkonný.


Aha, opravuji tedy svůj výrok... Díky za upozornění. Nepovažuju se za odborníka přes motory, a už vůbec ne přes frekvenčí měniče...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

PeterBrest

Dostala sa mi informácia, že uvedené čerpadlo je možné prevádzkovať pomocou tzv. "spúšťača" a je takto možné prevádzkovať ponorné čerpadlo určené na trojfázovú sieť.

Kastner Lubomír

Můžete prosím uvést přesně typ čerpadla? Nejlépe fotku štítku a konec kabelu?
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

PeterBrest

Jedná sa konkrétne o ponorné čerpadlo TYP E-35-V-200-0,67/01, n 2800/min, 1300 W, 50 Hz, 380 V, 3,5 A. Počet vodičov kábla 4, jednotlivé farby vodičov momentálne neviem.

Kastner Lubomír

Quote from: PeterBrest on 20.05.2015, 18:36
Jedná sa konkrétne o ponorné čerpadlo TYP E-35-V-200-0,67/01, n 2800/min, 1300 W, 50 Hz, 380 V, 3,5 A.

Bohužel se mi nikde nepodařilo najít tento typ čerpadla. SIGMA čerpadla EVGU značí zcela jiným způsobem. A i napětí není správně uvedené! Takže stále nevím co máte za čerpadlo. Ale pokud je na štítku napsané 380V, NELZE toto čerpadlo zapojit na 1f napětí 230 V. Ani pomocí kondenzátoru nebo nějakých rozběhů. Čerpadla typů EVGU mají gumový stator a rozběh jde vlastně do plné zátěže. Konstrukčně je 3f motor zcela jiný jak 1f. Dělají se i 1f čerpadla EVGU, ale u těch jsou motory konstrukčně zcela jinak řešeny. V tom případě je pak na štítku napsáno 230 V.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Václav Třetí

Quote from: PeterBrest on 20.05.2015, 18:36
n 2800/min, 1300 W, 50 Hz, 380 V, 3,5 A.


380V naznačuje, že čerpadlo bude staré dvacet let, což by nemusel být zásadní problém, ale nesedí mi hodnoty 1300W a 3,5A. Nevím v jakém stavu je štítek, možná je to jen nečitelné a tudíž špatně rozluštěné.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Martin Kurka

Mně ty hodnoty sedí, starší motory 380V 1,5kW mívaly odběr 3,7A naprosto běžně.
A čerpadlo není primárně stavěno na nejlepší magnetický obvod, ale na to, aby se vešlo do vrtu, takže nemá příznivý poměr výšky k délce.


V podstatě platí odpověď kolegy Kastnera, na 1x230V toto čerpadlo nejde přepojit ekonomicky rozumně s žádným vnějším obvodem nebo zařízením.

Vždy vyjde levněji nové jednofázové čerpadlo, nebo dotažení trojfázové sítě (pro dočasné použití třeba elektrocentrálou).

Pokud se čerpadlo zaseklo ve vrtu a nejde vyndat, jsou zde ještě 2 možnosti napájení, ale jsou velmi drahá, cca za 30 000Kč, takže srovnatelná s cenou předělávky jednofázové přípojky na trojfázovou.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

PeterBrest

Zapojenie čerpadla na jednu fázu pomocou spúšťača - bude to fungovať?

Kastner Lubomír

Opakuji, ve vašem případě to fungovat nebude!! Jednofázové motory a 3 fázové motory jsou konstrukčně zcela odlišné!! To schéma je zapojení 1 fázového motoru. To má zcela jiné vinutí, jiné průřezy drátů, jiné kroky cívek a jiné počty závitů.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

PeterBrest

Ďakujem všetkým za odpovede a dobre mienené rady na môj dotaz - z uvedeného je pochopiteľné, že je nutné použiť čerpadlo s motorom na 230V.