• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 13:15

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?

Started by Václav Kalina DC, 13.06.2015, 20:09

previous topic - next topic

Václav Kalina DC

13.06.2015, 20:09 Last Edit: 13.06.2015, 20:24 by Miroslav Minařík
Elektroměrový rozvaděč TN-C - 20m kabelu 5C10 - domovní rozvodnice TN-C-S. Lze použít modrý vodič k ovládání stykače HDO ? Odporuje to normě, nebo připojovacím podmínkám ?  Samozřejmě PEN vodič označen modrou návlečkou a modrý vodič připojen přez svorkovnici na průřez 1,5.  Stavebník zapoměl na kabel ovládání HDO.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Michal Slabý

Když máte domovní rozvodnici TN-C-S, a v kabelu jen 4 vodiče, tak to trochu nesedí. Přeznačování PEN v tomto případě strácí smysl. Ale hlavně HDO používá až 3 povely. Pro jakou sazbu je HDO zřízeno? Také je třeba si uvědomit, že bod rozdělění má být uzemněn, to je důvod kabelu 5C a uzemnění bodu přímo v ER. V domovní rozvodnici budete síť přizemňovat obtížně, né li nemožně.
Revize E1B


Václav Kalina DC

Jde o to, že původně to byla přípojka pro zahradní domek a on si na tom místě postavil RD. Bude se muset překopat elektroměrový rozvaděč, protože chce sazbu D56d. HDO bude v tomto případě 3 povelové, ale ČEZ má v připojovacích podmínkách, že Tepelné čerpadlo nemusí být blokované, takže zbývá pouze Boiler. (Bude mít jako TČ klimatizační jednotky) Něž tahat nový ovládací kabel, zvažuji elektroměrový rozvaděč překopat na TN-C a vytvořit bod rozdělení v domovní rozvodnici. S uzemněním problém není, to jsem mu stačil podchytit včas, takže přívod z elektroměrového rozvaděče na hraně pozemku by byl veden stávajícím kabelem 5C10, jenom bych změnil soustavu na TN-C a v domovním rozvaděči bych to rozdělil na TN-C-S a přizemnil na základovou desku. Pak bych mohl nepoužitý modrý vodič použít jako ovládací pro boiler. Jde mi hlavně o to, jestli jsem nepřehlédl nějakou část normy. O tom, že to je prasečina se nehádám, toho jsem si vědom.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Václav Kalina DC on 14.06.2015, 22:33
Jde o to, že původně to byla přípojka pro zahradní domek a on si na tom místě postavil RD.


Změna užívání pozemku? To se katastrálu líbit nemusí. Jestli to má ale povolené, tak na základě DSP a ta by to řešit měla. Nebo žádná dokumentace nebyla? To se katastrálu ... atd ...
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav Kalina DC

Peklo, stavební povolení má. Projekt jenom na stavbu. Elektriku mu dělal nějaký melouchář z fabriky a když jsem po něm chtěl projekt na elektro, tak mu ho prý projektant dokreslí podle aktuálního stavu. Řek jsem mu na rovinu, že bez projektu mu to nezreviduji ani nepřipojím. Alespoň jsem dohlídnul na elektrikáře. Osobně budu dělat pouze elektroměr a revize. Mám jedno neskromné přání, udělat jednou něco co bude podle předpisů  :'(  
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A