• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 11:51

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?

Started by stonec, 26.06.2015, 18:50

previous topic - next topic

stonec



Je možné připojit Al vodič do takové rozbočovací svorkovnice na DIN liště?
Přímo na svorkovnici je vyznačeno pouze "Cu" a rozptyl připojitelných průřezů.
Fotka svorkovnice je přiložena, jednalo by se o vodič 6mm2.

Jiří Schwarz

Když výrobce na výrobek napíše Cu, negarantuje "správné dlouhodobě stabilní parametry" spoje jak pro Al vodič, tak pro cínované Cu licny...
Nedoporučuji.
Pro Al je je lepší Wago, které "pruží", samozřejmě pokud je dodrženo doporučení výrobce ošetřit konce Al vodiče kontaktní vazelinou.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Pokud je to v prostředí, které je suché bych to u takového průřezu risknul. Ale jednou za rok, dva by to chtělo kontrolu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Podle mého soukromého odhadu povedou pokusy o pravidelnou kontrolu spojenou s dotahováním k přeštípnutí Al vodiče. Svorka na Al vypadá trochu jinak.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Lukáš Rotrekl

Potvrzuji, vyzkoušeno "na sucho", tedy před uvedením do provozu...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Franěk

Quote from: Fuk Tomáš on 26.06.2015, 23:08
Podle mého soukromého odhadu povedou pokusy o pravidelnou kontrolu spojenou s dotahováním k přeštípnutí Al vodiče. Svorka na Al vypadá trochu jinak.


To je i má častá zkušenost. Tedy do podobné svorkovnice Al nikoliv.

Ale nechají se k tomu použít "redukce", do kterých se Al může nechat připojit. ALe je potřeba najít ty, u kterých je použití Al možné.

Ilustrativní obrázek příkladu........
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

U Al vodiče je problém s jeho "utíkáním" pod tlakem.Tlak musí být pokud možno stálý ne jen jednoduchý.....Pro Al vodiče "malé průměry" tato svorka moc není vhodná.
Při revizích zkouším dotažení Al vodičů v podobných svorkách a vždy to jde "dotáhnout".

Snad u větších průřezů (jako je i 6 mm a více) bych to vyzkoušel.Tam je více hliníku a tím pádem je i pevnější jak 1,5 a 2,5 Al vodiče.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

V běžné praxi je celkem spolehlivé řešení vodič nacpat nejprve do izolované dutinky, její límec ochrání před ulomením a hliník nemá  kam utéct.

J Lhava

Ohledně spojování Al a Cu doporučuji k prostudování TNI 37 0606:2007 - Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči