Je u LPS nevyhovující zemní odpor důvodem k negativní RZ?

Started by Verenavský, 19.06.2015, 10:12

previous topic - next topic

Jan Bocek

Quote from: Jiří Schwarz on 20.06.2015, 20:08
Asi před měsícem jsem měřil "kleštěmi" u jednoho "důležitého" uzemnění přes 50 Ohmů.

Rozebral jsem svorku, natahal dlouhé sondy, naměřil jsem 8 Ohmů, proti fázi 8,5 Ohmu.

"Zahodil" jsem svorku, která se mi trochu rozpadla při povolování, vodiče jsem lehce očistil (hrubým hadrem, nic čím by se odřela vrstva Zn na FeZn), osadil novou svorku a i kleště ukázaly přibližně 8 Ohmů.


Je to dobré zvýraznit pro poučení všem, kteří používají k měření Rz kleště.
Proto při revizi je vhodné mít s sebou i svorky. Ostatní vadné svorky ale píší do závad k odstranění.....většinou hromosvody starší 20 let vyžadují úplnou výměnu svorek, pokud jsou vůbec uzemňovací body použitelné.