• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 07:36

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?

Started by Vladimír Adámek, 03.08.2015, 19:00

previous topic - next topic

Vladimír Adámek

Je pevná instalace a část instalace k nějakému zařízení je po kabelu. Potřeboval bych, aby kabel šel jednoduše odpojit, jako když je tam zástrčka. Jak je ta červená čára. Je mi jasné, že tam nemohu dát normální zásuvku 230V. Je nějaká varianta, kdy by tam šla dát zásuvka a na kabel zástrčka. Nějaký atyp co by nešel zapojit jinam. Mám namalované dva případy, ten kabel je dlouhý asi 10m.

Vít Rotrekl

Asi by šlo propojit pomocí něčeho z nabídky firmy Weidmuler.
http://www.weidmueller.cz/produkty/prumyslove-konektory-hdc/konektorove-vlozky

Myslím,že když použijete nějaký jejich konektor, tak ho bude těžko mít někdo jiný.

Ovšem neznám jejich nabídku skoro vůbec, tak jen vybrat správný typ dle provozního napětí a jmenovitého proudu.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

To bych viděl jako poslední možnost.
Před tím bych se snažil mít to ovládání na malé napětí nebo to zkusit vymyslet "bezdrátově".

Záleží na tom do jakého prostředí to je, jaký design si múžete dovolit.
Např. Harting má také spoustu konektorů, které je možné použít na 230V, ale vzhledově to "moc parády" nenadělá.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

PetrBaned

no nevím a nebylo by levnější a lepší použít toto ? V sortimentu je vidlice 2P+E, 16A, 6h/200-250 V, 50/60 Hz, krytí IP44,

Více zde: http://www.scame.cz/app/index.php?ID=286

http://elektrika.cz/obr/09scame_1v.jpg

Petr M

Quote from: PetrBaned on 04.08.2015, 00:42
no nevím a nebylo by levnější a lepší použít toto ? V sortimentu je vidlice 2P+E, 16A, 6h/200-250 V, 50/60 Hz, krytí IP44,


To by rozhodně nebylo, to jsou normální zásuvky na přívod L, N, PE. Hrozí tam záměna... Za takový řešení mám vždycky chuť trhat koule až u krku. Co by jste dal na kontakt pro PE tak, aby nemohl jít pracovní vodič na kostru náhodně připojenýho zařízení?

V prvním případě není problém dát tam relátko s přepínacím kontaktem, ve druhým ani nemusí být přepínací kontakt. Tam už je lepší jít (i kvůli bezpečnosti) do SELV a použít třeba "Mixed layout D-SUB" v třípinovým provedení, osazený kontakty na 20A  ;). Ty jsem za deset let vývoje viděl jenom 3x. A při tom jsou to suprový konektůrky... (dance)

Ale záleží i na krytí...
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Hynek Havliš

"Skládací" konektor (Ilme, Harting, Weidmuller, Multicontact) je možnost, ale bude se maloobchodně hůře shánět a pro jeho sestavení by bylo vhodné mít obvykle i speciální lisovací kleště. Kromě toho nebude nejlevnější. Takže pokud to máte "na doma", jde i o poměr cena/výkon/dostupnost, můžete zkusit např. Napájecí průmyslový konektor WIELAND ELECTRIC RST205-96.051.4153.1 (pětipólový) a protikus k němu. Dá se koupit v GM Electronic (určitě i jinde), tam pod objednacím číslem 806-219.

Zdenek Hejčl

Šestipólový Harting je v provedení šroubovacího spoje.
Konektory C146E, 6-48 kontaktů 16-22A
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

PetrBaned

Quote from: Petr M on 04.08.2015, 07:18
To by rozhodně nebylo, to jsou normální zásuvky na přívod L, N, PE. Hrozí tam záměna... Za takový řešení mám vždycky chuť trhat koule až u krku. Co by jste dal na kontakt pro PE tak, aby nemohl jít pracovní vodič na kostru náhodně připojenýho zařízení?

V prvním případě není problém dát tam relátko s přepínacím kontaktem, ve druhým ani nemusí být přepínací kontakt. Tam už je lepší jít (i kvůli bezpečnosti) do SELV a použít třeba "Mixed layout D-SUB" v třípinovým provedení, osazený kontakty na 20A  ;). Ty jsem za deset let vývoje viděl jenom 3x. A při tom jsou to suprový konektůrky... (dance)

Ale záleží i na krytí...


sakra se omlouvám, jsem to ráno shlídl jen zběžně ...máte pravdu, beru z5. Nedohlíd jsem na to že jsou to v podstatě 3 fázové vodiče ...