• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 06:31

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?

Started by Daniel K., 21.08.2015, 15:44

previous topic - next topic

Daniel K.

21.08.2015, 15:44 Last Edit: 21.08.2015, 22:03 by Miroslav Minařík
Asi zvláštní dotaz, samotného mě to překvapuje až šokuje. V bytě jsme objevili jednu zásuvku, která měla trochu zčernalou levou zdírku, jakoby ohořelou. Nuže jsme se rozhodli jí raději vyměnit.

Pár zásuvek (do 5) jsem už v životě měnil, ale nic podobného se mi nestalo. Po zapojení zásuvky a zpětném nahození jističů se nejdřív vše zdálo v pořádku, zkusil jsem tedy k nové zásuvce připojit prodlužovací kabel s vypínačem. Zapnul jsem jej a svítil. Zkusil jsem tedy do této prodlužovačky zapojit monitor. Ten nezareagoval, místo toho dioda na prodlužovačce začala jakoby umírat, pohasínala a zase se lehce rosvěcela.

Monitor jsem tedy odpojil a vyděšený, že jsem něco po... jsem ho chtěl zapojit do zásuvky kousek dál, kterou máme také přes prodlužovačku s vypínačem. Náhle jsem zjistil, že tato zásuvka přestala fungovat spolu s ještě jednou. Další dvě jsou funkční.

Nějak vůbec nechápu, co se děje. Novou zásuvku jsem již zkusil odpojit, vyhodit všechny jističe a zase nahodit taky. Nic nezabralo. Myslíte, že je to na zavolání elektrikáře?

Vít Rotrekl

Skoro jako bych na nějakém lékařském fóru položil dotaz:
Píchá mě u hercny, nemůžu popadnót dech, potím se jak nemocný prase... Co myslíte měl bych si zajít k doktorovi?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Patrik Mlynar

Nuz, logika vravi, ked laicka montaz nedopadla podla ocakavania a Japonec samo sato zatial nedorazil, tak je nacim zavolat niekoho, kto sa v tom vyzna viac.

Len tak pre zaujimavost : kolko vodicov a akych farieb mali kable v tej zasuvke ? Bol kolik spojeny s pravou dierkou ? Su to vodice medene alebo hlinikove ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jiří Schwarz

Quote from: Daniel K. on 21.08.2015, 15:44
.... Myslíte, že je to na zavolání elektrikáře?

Dlouhý popis a není tam to nejdůležitější - TN-C nebo S ? Al nebo Cu? Je v zásuvce L nebo ne?

Pokud tam byl nějaký "blbý ohyb" a je to v Al, ono se stává, že se to tam změnami teploty trochu "degraduje" a když se s tím po létech hne, klidně se ten vodič zlomí i pod izolací.
Pokud je to dvoudrátový rozvod v TN-C, tak může být problém s "přelomeným" PEN vodičem, a to velmi nebezpečný stav.
Takže zodpovědný přístup v tuto chvíli je vypnout celý okruh a zavolat elektrikáře
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)