• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 05:18

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?

Started by Franta Puklický, 05.09.2015, 19:09

previous topic - next topic

Franta Puklický

05.09.2015, 19:09 Last Edit: 06.09.2015, 14:37 by Miroslav Minařík
Jaká je nejlepší metoda měření oddělení (nebo spojení) nosné úložné konstrukce (např. výložník) s armaturou v betonu?


Martin_Vašíček


Franta Puklický

No jde o to, že dle projektu mají být NUKy montovány izolovaně. Tak mě zajímá, jaká metoda měření je relevantní. Lze např. megmetem?

Vít Rotrekl

Ono bude záležet, kvůli čemu mají být izolované.
Jesli je to kvůli tomu, že armování bude sloužit jako faraklec pro po "potřeby" LPS. Nebo pro to aby se zamezilo, zavlečení cizího potenciálu např. při poruše na izolaci na svítidle.

Pro potřeby LPS, to asi ničím nezměříte, tam isolační odpor při měření na 1000V nebude mít valného smyslu, ale bude stačit pro potřeby odizolování kvůli možnosti zavlečení poruchy.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Franta Puklický

Quote from: Vít Rotrekl on 06.09.2015, 19:37
Ono bude záležet, kvůli čemu mají být izolované.


NUKy mají být izolované proti armování, které je na jiné zemnící síti, než zařízení, které je na NUKy instalováno.

Milan Hudec

Způsob kotvení, požadovaná izolační pevnost, důvod odělení (trakce atd.).

Jiří Schwarz

Quote from: Franta Puklický on 06.09.2015, 21:10
NUKy mají být izolované proti armování, které je na jiné zemnící síti, než zařízení, které je na NUKy instalováno.

A když přijde blesk, trefí nebo něco naindukuje do něčeho, co je na "jedné zemi", bude to mít výrazně jiný potenciál proti "druhé zemi" a je pravděpodobné, že dojde k přeskoku.
"beton nehoří". Ale něco jiného v okolí by to zapálit mohlo...

Pokud používáme nějaké "oddělené země" např. kvůli trakci, dáváme jiskřiště, kterým děláme pro blesk jistou definovanou cestu, aby nám nepřeskočil tam, kde o to nestojíme
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Rozmahel Vladimír

Quote from: Franta Puklický on 06.09.2015, 19:22
No jde o to, že dle projektu mají být NUKy montovány izolovaně. Tak mě zajímá, jaká metoda měření je relevantní. Lze např. megmetem?

Je to dotaz na projektanta, který stanovil tento požadavek.
Pohled ze strany el.energie         -  izolační odpor měřený např. v MOhmech.
Pohled ze strany přepětí nebo blesku    -  vzdálenost měřená v cm.

Wolfgang Marks II

Asi není spolehlivá metoda pro dodatečné měření. Bude nutné si celou věc pohlídat při montáži.
Souhlasím s kolegy, z hlediska LPS by k přeskoku mohlo dojít, protože nemusí dodržena dostatečná vzdálenost, a beton uvnitř udržuje mírnou stabilní vlhkost (za toto tvrzení mě klidně vážení stavaři zabijte) a pak může dojít k popraskání betonu nebo k odštípnutí kusu betonu, čehož jsem byl párkrát svědkem.  A pukliny v betonu statikovi také neudělají radost.
Řešení z oddělovacím jiskřištěm by mohlo fungovat, ale ještě by to potřebovalo úpravu vodivého propojení armovacích prutů v okolí kotvení NUK, za předpokladu, že na to bude čas, prostor a peníze.
S úctou Wolfgang Marks