• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 10:53

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak redukovat startovací proud trafa pro LED osvětlení pod 25A?

Started by Jan Tošovský, 22.09.2015, 23:29

previous topic - next topic

Daniel Hudzík

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jan Tošovský

Děkuji za vhled do problematiky. Po přečtení několika příspěvků jsem ještě prozkoumal rozvaděč a ono je to trochu jinak. Trochu se rdím, ale rád bych upřesnil několik údajů. Jističe jsou nové po rekonstrukci. Jistič pro světla je samostatný a má označení B10. To co se 'vyhazuje' má popisek chránič s údajem 25A (vše OEZ). Zdá se, že máme nějakou příliš citlivou ochranu. Trafo jsem zkoušel prve i u známého, kde funguje bez problémů. Zkusím zjistit, jakou hodnotu jističe má. Má ale hodnota jističe vůbec nějaký vliv na chování chrániče?

Patrik Mlynar

Aha, takze asi odrusovaci filter spinaneho zdroja, presnejsie kondenzator medzi L a PE.

Tu mate pekny priklad, ako je centralny chranic nie dobry napad. Ziadajte, aby vam to prepojili rozumnejsim sposobom.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Vít Rotrekl

Quote from: Patrik Mlynar on 23.09.2015, 23:22
Ziadajte, aby vam to prepojili rozumnejsim sposobom.


Ježiši, a proč? Jen pro to, že je špatnej jeden spínanej zdroj? Neříkám, že je to nejlepší řešení, ale nevidím důvod pro to, aby se musel přepojovat rozvaděč, kvůli špatnému zdroji....


Co mám  zkušenosti, tak zrovna chrániče OEZ, nepatří mezi ty citlivější. Vybavovací proudy jsou kolem 24-27mA.

A chránič padá, protože je něco v tom zdroji špatně. To že u známého nepadal, může znamenat, že třeba nemá chránič.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Patrik Mlynar

Centralny chranic celeho bytu nie je najvhodnejsie riesenie bez ohladu na to, ci je tam problematicky spotrebic alebo nie.

Nemoze tam byt este ina finta ? Napriklad je to zle zapojene medzi L a PE namiesto L a N.
Ma to el trafo dve alebo tri svorky ? Co tak foto zapojenia ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Joscer

Quote from: Jan Tošovský on 23.09.2015, 23:14
. Trafo jsem zkoušel prve i u známého, kde funguje bez problémů. Zkusím zjistit, jakou hodnotu jističe má. Má ale hodnota jističe vůbec nějaký vliv na chování chrániče?


Skoro nemá :-) záleží asi, jak je to propojené... vy máte 3x25A rezervovaný příkon a chránič shodí clý byt?

jak stojí výše, upřesněte zapojení trafa (foto svorek) - trafo musí být zapojeno mezi fázi (L) a nulák (N) a ne na zem (PE)...

Zřejmě bude vhodné:
- preventivně poslat reklamaci prodejci s textem: vyhazuje chránič OEZ XY :-)
- zapojit to elektrikářem (nejlíp ten, který montoval chránič), nebo zapojit mimo chránič nebo zkusit jiný zdroj...

Doporučuji první možnost... Úplně ideální je, když si od toho experta, co vám dělal rozvaděč necháte udělat i ty LEDky (pokud není vaším primárním záměrem ušetřit namísto XX hodin problémů a bádání a vracení zboží pár kaček...)...

Osobně bych to být Vámi s LEDkama tak udělal... Protože je dobrá šance, že se ty LEDky začnou srá... Otázka je, zda ješte v záruce... Levné funkční ledky = je to o štěstí...
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.

Jan Tošovský

Tak jak to tu čtu už tuším, že zrada bude v záměně L a PE. Slibuju, že práci s proudem nechám v budoucnu již jen odborníkům.

Patrik Mlynar

Quote from: Jan Tošovský on 24.09.2015, 09:54
Tak jak to tu čtu už tuším, že zrada bude v záměně L a PE. Slibuju, že práci s proudem nechám v budoucnu již jen odborníkům.


Ak ma trafo dve svorky, patri tam modry a hnedy, nie zltozeleny a hnedy ako za starych cias.
Ak tri, tak zltozeleny na symbol stromceka (zem) a modry, hnedy na zvysne svorky.

Centralny chranic vam vyhovuje ? Nechcte si to dat prerobit ? Takto cez dovolenku poslete niekoho cudzieho poliat kvety, zapali svetlo, nejaka porucha vyhodi chranic a nepojde ani mrazak. Nemusi kazdeho napadnut suvislot, ze vyplo svetlo a nejdu ani zasuvky v celom byte.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Joscer

Quote from: Jan Tošovský on 24.09.2015, 09:54
Tak jak to tu čtu už tuším, že zrada bude v záměně L a PE. Slibuju, že práci s proudem nechám v budoucnu již jen odborníkům.


Nikoliv, záměna PE (zem) za N (nulák - modrý). Vaše zařízení nepožaduje PE...
L (fáze) bývá hnědá nebo zde na obrázku je černá (konektor vlevo)

Správné zapojení podobného polského bazmeku:

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.