• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 02:33

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je k elektroměru ZPA od E.ONu dostupný manuál pro spotřebitele?

Started by Tondys, 28.09.2015, 21:23

previous topic - next topic

Tondys



Někdo přelezl plot dvorku a na zápraží ve zdi mého domu vyměnil ve skříňce elekroměr. Našel jsem tam lísteček se stavem starého a nového elektroměru, jménem montéra, ale vůbec nic nevím o elektroměru, který je na fotce v příloze.
Může mi dát někdo nějaký odkaz na popis elektroměru? Když mačkám to modré tlačítko, objevuje se tam řada informací.

Martin Škopek

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop

František Šohajda

QuoteNěkdo přelezl plot dvorku a na zápraží ve zdi mého domu vyměnil ve skříňce elekroměr.


To není zrovna profesionání přístup!
Pokud je zavřeno, dají vzkaz a pak reagují!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Joscer

Tady se aspon dozvite prirazeni spotreby v kwh segmentum bargrafu

http://www.zpa.cz/files/files/ZE-312-C-7-38-05-3-10-13-web.pdf

Otazka: jaky je skutecny nabehovy proud (kdy zacne pocitat), nejsem schopen to vylustit, 15 nebo 25mA?
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Joscer on 30.09.2015, 00:02
Otazka: jaky je skutecny nabehovy proud (kdy zacne pocitat), nejsem schopen to vylustit, 15 nebo 25mA?


Z katalogu:
Jmenovité napětí Un 3 x 230/400 V, 2 x 230/400 V, 230 V
Náběhový proud (Ist) 15 mA, 20 mA, 25 mA
Minimální proud (Imin) 150 mA, 200 mA, 250 mA

Takže záleží na tom, kolik fází přes elektroměr vedete. Při třífázovém zapojení to bude 15mA.

Quote from: Tondys on 28.09.2015, 21:23
Někdo přelezl plot dvorku


To chce pejska. Velkého.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Joscer

A pri jednofazovem to bude 25mA? Jak jste to z toho datasheetu vylustil? Jakoze radek vyse ma poradi 3F, 2F, 1F?

A parametr minimalni proud znamena co presne?
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Joscer on 30.09.2015, 21:46
A parametr minimalni proud znamena co presne?


Rozhodnutí Českého metrologického institutu.

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B