• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 18:07

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?

Started by Patrik Dedík, 30.09.2015, 15:31

previous topic - next topic

Patrik Dedík

V jednom dome sme zapajali ventilator, ktory nemal casovy dobeh.
Ventilator sucastne pre kupelnu a WC.
Do ventilatora sme dali casove rele SMR-T, aby sme mali dobeh.
Vo wc je vypinac (1), ktory ked zapnem ide svetlo aj ventilator ked vypne, vypne aj svetlo aj ventilator.
V kupelny je vypinac (10/1).  
Polka zvonkovy a polka jednotka.
Ak v kupelne stlacim zvonkovy vypinac, ventilator sa rozbehne cez toto casove rele, ale zaroven mi svietia aj led bodovky vo wc.

Elektroinstalacia je riesena nasledovne.
Z kupelne ide cyky 5Cx1,5 do krabice na poval a este do tejto krabice ide spinana faza z vyp a svetla z wc.
Tiez cyky 3Cx1,5. Z kupelne ide cez rele SMR-T a z wc ide priamo na ventilator.

Otazka:
moze mat za nasledok vadne rele SMR-T to, ze pri spusteny ventilatora v kupelni mi rozvieti svetla vo wc?
Ako keby uzatvaralo obvod cez nejaky vodic v tej spolecnej krabici.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Jiří Schwarz

1) kdyby bylo schéma, mohli bychom jej "rozpitvat!
2) ani schéma není zárukou, že to je zapojené přesně podle něj a to my na dálku nepoznáme

Obecně - je možné, že ten minimální proud, který relé potřebuje "pro sebe" stačí k tomu, aby se citlivá bodovka s minimálním odběrem rozsvítila.
Chce to být na místě, schéma, měřit,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Patrik Dedík

Schemu celeho zapojenia dolozim, aby ste si to predstavili lepsie. A jedna sa o toto rele:
http://eshop.elkoep.cz/smr-t-230v--detail-8A00000101.aspx
Ventilator ma 2 rychlosti. Jedna je na kup a druha je na wc
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Vít Rotrekl

na WC dejte spinač řaz 2, přes jeden pól světlo, přes druhý pól ventilátor, Jestli tam tedy jsou min tři vodiče, které lze požít jako fázové. Případně pokud jsou propoje udělány pod vypínačem, tak to nebude problém.
Případně osadit taktéž strojek 1/0 + 1, ale nějak se obávám, že bude málo drátů...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

David Hruda

Řešil jsem podobný problém a pomohl až spínač ř. 2.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Patrik Dedík

Vit bude malo drotov. Sice kontakty su spajane pod vypinacom, ale je tam len privod 3x1,5 a odchadza 3x1,5 do svetla. Zo svetla dalej, na dalsie svetlo a odtial na ventilator. Takze vypinac radenie 2 bude problem.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Vít Rotrekl

No to bude... Kudy vede kabel od vypínače v koupelně? Kde je ventilátor? Není to nějaký vestavný v podhledu? Nešlo by ty dráty od vypínače v koupelně využít, např přidáním někam do podhledu relátko v krabici, nebo něco takového?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Zdenek Hejčl

To je klasický případ šetřílků... (nebo neznalých?)
Od vypínače k ventilátoru kabel 5x... + samostatný 3x ke světlu a není problém...
Jjjj taky mě to vyškolilo před časem.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Patrik Dedík

Problem vyrieseni, pridali sme tam rele, ktore po spusteni ventilatora, akokeby odpojil svetlo. Cize uz neriesa.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk