Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?

Started by Vojtěch Andres, 03.10.2015, 19:29

previous topic - next topic

Vojtěch Andres

03.10.2015, 19:29 Last Edit: 03.10.2015, 19:57 by Miroslav Minařík

U staré chalupy jsem zjistil, že zemnící pásek je v jednom místě vyříznutý. Chybí tam asi 10cm kousek. Vedl v betonu a do betonu se řezala drážka ... Samozřejmě mám v plánu chybějící část doplnit.

Co se všechno může stát? Elektrický rozvod je vcelku nový, nejedná se o žádnou zastaralou instalaci.

Vít Rotrekl

Nemusí se stát nic, ale taky se může stát, že nastane nějaká mimořádná situace a elektřina někoho zabije...

Nic moc přesněji nedá na váš dotaz odpovědět. Záleží jestli je to pásek od svodu hromosvodu, nebo je to pásek který vede na svorkovnici HOP, nebo je to přeříznutý obvodový zemnič....
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Zdeněk Friedrich

To záleží na tom ve kterém místě uzemnění došlo k přerušení.
Teoreticky:
1.) Na obvodovém typu B za připojením uzemnění do HOP (MET) nebo svodu LPS- nemuselo by to funkci uzemnění narušit.
2.) Na obvodovém typu B před připojením uzemnění do HOP (MET) nebo svodu LPS- může být uzemnění zcela nebo částečně nefunkční
Pro přesnou identifikaci je nutné měřit na místě, při opravě nezapomeňte na řádně provedenou pasivní ochranu proti korozi.
Na uzemnění typu A to bude mít špatný vliv v každém případě jde jen o to jak velký.
Koukám, že kolega mě s odpovědí předběhl.

Vojtěch Andres

Popíšu lépe laicky situaci. Na stěně domu je ve skřínce elektroměr. Od něho vede ve zdi drát, který je asi 20cm nad betonovým chodníkem napojený svorkou na hliníkový zemnící pásek. Pásek je následně zabetonovaný v betonovém chodníku a dále pokračuje do země. Pásek je přeříznutý asi půl metru od svorky v betonovém chodníku.

Zdeněk Friedrich

Podle vašeho popisu je pravděpodobně uzemnění nefunkční a za určitých podmínek může dojít i k úrazu el. proudem. Vzhledem k tomu, že jste laik (... hliníkový zemnící pásek), pozvěte si co nejdříve odborníka.

Filip Dobiáš

Takové provední (zemnič v blízkosti elměr. rozvaděče napojený v KO125, KO97) býva často k vidění v místech kde byla TT síť. A přerušení zemniče v TT síti je velký problém.
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti

Vít Rotrekl

Ano, to jistě je. Bohužel se obávám, že tazatel určitě netuší jestli je u něj síť TT, nebo TN, takže nezbude nic jiného než prohlídka na místě.
Ale pozor, pro p. Vojtěcha Andrese hlavně, ne každý elektrikář, co se nazývá odborníkem, vůbec tuší, něco o tom, že existují takové sítě...

V podstatě, když se to zjednoduší, tak nejlepší bude, neřešit odkud kam ten pásek vede, ale prostě jej kvalitním způsoben nadstavit a spojit. Vhodnejma svorkama, svárem.... A nemyslím si, že je ten pásek hliníkový. Pokud by měl být hliníkový, tak mám pocit, že hliník nemá v zemi co dělat!! (norm)  Pravděpodobně to bude FeZn 30x4.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Vojtěch Andres

Tazatel úplně hloupý není a ví, že síť je typu TN. V tom materiálu jsem se možná seknul. Vypadá to sice jako hliník, ale nejspíš to bude FeZn. Nevím, jaká síť tam byla dříve, ale asi deset let zpětně se dělala nová elektrika, která je typu TN. No nic, vybourám kousek betonu, aby k tomu byl lepší přístup, podívám se, co se dá rozumného koupit a nechám to zkontrolovat odborníkem. Pochybuji, že by se v dnešní době dal sehnat někdo, kdo by byl ochoten se s takovou malou zakázkou zabývat. Revizní technik by měl určit, zda je vše v pořádku?