• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
05.01.2026, 05:10

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?

Started by Tomfzr, 05.10.2015, 11:35

previous topic - next topic

Tomfzr

05.10.2015, 11:35 Last Edit: 05.10.2015, 12:14 by Miroslav Minařík
Čím to je že když proměřím kvalitní zkoušečkou zásuvku tak je na fázi je 230voltů,
fáze s nulou pracovním vodičem také 230 voltů
a když proměřím fázi vůči ochranému kolíku tak mi to naměří 50 voltů?
Elektřina Elektroinstalace je v mědi.

Pavel Horský

Vodič PE.......
- není připojen v zásuvce
- není připojen někde po cestě z rozvaděče
- je někde po cestě z rozvaděče přerušen

Velice nebezpečná závada!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Patrik Mlynar

Rad by som videl tu "kvalitnu skusacku". Nejaky skrutkovac s LCD generatorom nahodnych cisiel ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří_Hrubý

A jakou máte síť? TN nebo TT? Elektroinstalace v mědi může být klidně 70 let stará...

Jiří Schwarz

Ono záleží čím je to měřeno.
Citlivý přístroj ukáže napětí řádově v desítkách V i když "PE kolík" není připojen, jen nějakými kapacitami.

A instalace v mědi? Už jsem viděl "neskutečné" kopance jak u hodně starých, tak poměrně nových "rozvodů v mědi".
Tohle se skutečně na dálku zodpovědně vyřešit nedá a protože to může znamenat velmi nebezpečný stav, opravdu to je na kontrolu elektroinstalace odborníkem, který má potřebné vybavení a nějaké zkušenosti.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

tom600

zdravím,měřeno je to zkoušečkou unitest 2000,snad dostačující.sít mám třížilovou myslím TT.dělají to všechny zásuvky.jsem zdatnější kutil dokonce vyučený v oboru (od vyučení jsem se tím ale neživil) rád bych se na závadu podíval sám než zavolám elektrikáře z padesátkou.takže se mám zaměřit na ochraný vodič?

Pavel Horský

Nezlobte se na mě, ale zdatnější kutil vyučený v oboru by měl vědět rozdíl mezi sítěmi. Já se tedy zeptám.
Jak jste přišel na to, že máte právě síť TT?
I kdyby jste ji měl, máte stále problém s PE.
Přeji vám úspěšné vyhledání závady a ani jeden zmařený liský život.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Zapotučný

Také bych to viděl na problém s PE. Dejte nějakému elektrikáři ve vašem okolí vydělat 1000 Kč. Vyjde to mnohem levněji než chystat pohřeb. Elektrika není na hraní, ta se musí ovládat.

Jiří Schwarz

Quote from: tom600 on 06.10.2015, 11:49
...měřeno je to zkoušečkou unitest 2000,snad dostačující.sít mám třížilovou myslím TT.dělají to všechny zásuvky....

Pokud by to byla síť TT, měl by vám při měření použití uvedené zkoušečky mezi L a PE vodičem reagovat proudový chránič (u některých starých instalací napěťový chránič).

- pokud nereaguje, asi tam bude problém, možná i dost zásadní, při kterém hrozí velký "průser"
- pokud tam chránič nemáte, je to opravdu síť TT? Pak to podle vašeho popisu zavání snad ještě horším "průserem"!

Máte topení, vodovod, hromosvod,...? Vypněte hlavní jistič od celého domu (před elektroměrem) a jestli máte čím, změřte odpor mezi kolíkem PE v zásuvce a uvedenými "kovovými částmi". Hodnota do cca 1 Ohmu může prezentovat nějaký odpor rozvodů a přechodové odpory šňůr,...
Čím víc nad  1 Ohm, tím víc hrozí pořádný "průser"!!

To není na experimenty, to je na odborné prověření bezpečnosti!

(omlouvám se za použití poněkud tvrdšího výrazu)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)