Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?

Started by Martin Preissler, 01.12.2015, 17:56

previous topic - next topic

Václav Kalina DC

Stejně je to vždy podle toho jak se montážní distributora vyspi  :-\
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Maroš Klein on 04.12.2015, 21:55
Situácia, že budete musieť môže nastať veľmi ľahko, pozrite si napr. podmienky čez-u.


Pozrel som si. A vy?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Maroš Klein

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.12.2015, 08:22
Pozrel som si. A vy?

Máte pravdu, je to tak. :) :) :)
Dokonca je možný aj prívod 4x6 z HDS bez HDV, ak ide o budovu do 3 odberných miest vrátane.
Je zaujímavé, že distribútor si z mechanickej odolnosti PEN-u ťažkú hlavu nerobí. Problémy 3-fázového odberateľa v prípade mechanickej poruchy na PEN v nemeranej ,,oslabenej" časti ktorú má v správe ho asi veľmi netrápia, o jeho majetok nejde.
Môj názor je, že ak má byť v trase od HDS  k hlavnému rozvádzaču niekde  4x10, tak nech je 10-ka radšej všade. Distribútor to nezakazuje a z hľadiska rezervy je to len rozumné. (Prívod či vývod v 6-ke vie istič 25A v izolačnej stene dostať podľa SICHRU takmer k bodu varu vody). V samotnej inštalácii len v ER za hlavným ističom veľké riziká nebudú.
Výnimka v norme z minimálneho prierezu PEN teda ako šitá na záujmovú skupinu. Keďže je táto výnimka v ďalšej inštalácii nepoužiteľná, z hľadiska základnej požiadavky na prierez PEN z mechanického hľadiska ide o možnosť jeho zbytočného oslabenia v jednej časti rozvodu.

Jirka Š. Svejkovský

Co se týče zatížení kabelu 6mm2: nedá se předpokládat, že jím poteče 25A trvale, jedná se tedy o přerušovaný chod a o izolaci takového kabelu strach nemám. Tak kde se dá předpokládat vyšší trvalá zátěž (například přímotopy) automaticky navrhuju 10mm2.

Co se týče mechanické odolnosti: Zkoušel jste ulomit vodič 6mm2? Přívody bývají dobře chráněné. Pokud jsou i dobře ukončené ve svorkách, nevidím problém.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Maroš Klein

Tak nejako.
Mne pôvodná, vyžíhaná 25-ka stačila celý život. Teraz keď mi RD prerobili na 2-generačný a obidve kuchyne sú na sviatky v permanentnom súbehu, 25 - 30A nie je problém. Trochu pomohlo rozfázovanie.
S opravou plota sa na rok zvažuje aj výmena rozvádzača ER a navýšenie. Zatiaľ prebieha demokratická diskusia vlastníkov, či je lepšie platiť celoročne nevyužité navýšenie, alebo občas nahodiť istič. Ja som v demokratickej menšine, možno aj bude nová 25-ka na preťaženia stačiť.
Tak či tak, so 6-kou by bol časom problém tiež. Ak sa niekde uvoľní, prehreje a zoxiduje, veľa jej už nebude treba. Nová a zdravá sa samozrejme trhá ťažko.