• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jde s Foxtrotem komunikovat přes sériové sběrnice 1-Wire, I2C či SPI?

Started by Jaroslav Antoš, 20.12.2013, 10:47

previous topic - next topic

Jaroslav Antoš

Pracuji často s Arduinem a tak mám plno čidel fyzikálních veličin na sběrnice 1-Wire, I2C či SPI. Bylo by pro mě ideální, kdybych mohl využít i u Foxtrotu, ale nikde jsem nenašel (u klasického Foxtrotu), že by tato rozhraní podporoval, např. jako komunikační submodul.  Mohu se tedy zeptat, jak to aktuálně je?

Jindřich Kubec

sběrnice I2C a SPI systém využívá, ale jako "interní" sběrnice, nejsou univerzálně k dispozici.
Systém Foxtrot je standardní řídicí systém, který je řešen v souladu s příslušnými normami, které předepisují požadavky na EMC a LVD atd... Uvedené sběrnice nejsou určeny pro instalační aplikace, i přes jejich takové občasné využití (zejména 1-wire) nejsou pro toto určeny, mají z principu výrazně nižší odolnosti proti rušení, přepětí...
Někteří zákazníci si sami pro tyto aplikace (spíš bych osobně řekl experimenty) realizují nebo koupí např. "převodník" RS-232/1-wire, i o podobném doplňku uvažujeme, ale v tomto okamžiku nemám k nabídnutí hotové řešení.

Jaroslav Antoš

Děkuji za informaci. Variantu převod na převod jsem zvažoval, ale přijde mi to trochu drbání se za uchem. Nicméně asi minimálně pro barometr a čidlo znečištění budu muset touto cestou jít.
Obecně pro mé použití by bylo fajn, kdyby třeba k nějaká CIB periférie umožňovala připojení výstupu digitálního čidla např. I2C., protože takhle zbytečně používám analogová čidla, tahám je poměrně daleko, řeším pak korekce, někdy ochranu, ...

Přeji hezké svátky :o)

Jindřich Kubec

I2C na CIB periferii je, ale pro připojení konkrétního čidla (RH), není obecná podpora komunikace po I2C - v podstatě by se musel vytvořit další "sériový kanál"
Máte pravdu, že je to " převod na převod", zatím nejvíc jsem viděl 5x převáděnou veličinu, než se dostala do registrů v systému  ??

Snažíme se pořešit co nejvíce měření, ovládání, komunikací přímo - příslušnými moduly, ale je jasné, že nepokryjeme vše.
Hezké vánoce  :)

Postránecký Petr

Quote from: Jindřich Kubec on 20.12.2013, 11:26
sběrnice I2C a SPI systém využívá, ale jako "interní" sběrnice, nejsou univerzálně k dispozici.
Systém Foxtrot je standardní řídicí systém, který je řešen v souladu s příslušnými normami, které předepisují požadavky na EMC a LVD atd... Uvedené sběrnice nejsou určeny pro instalační aplikace, i přes jejich takové občasné využití (zejména 1-wire) nejsou pro toto určeny, mají z principu výrazně nižší odolnosti proti rušení, přepětí...
Někteří zákazníci si sami pro tyto aplikace (spíš bych osobně řekl experimenty) realizují nebo koupí např. "převodník" RS-232/1-wire, i o podobném doplňku uvažujeme, ale v tomto okamžiku nemám k nabídnutí hotové řešení.


Jak to vypadá s podporou 1-wire sběrnice a Foxtrotu. Myslím, že ostatní výrobci již tuto sběrnici plně integrují bez ohledu na požadavky EMC či LVD, často i jako HW modul na sběrnici. Sám bych se přimlouval k integraci, protože např. teploměry a jejich množství jsou v cenové kalkulaci výraznou položkou. Díky

P.

zzpavelzz

Quote from: Postránecký Petr on 08.09.2015, 13:47
Quote from: Jindřich Kubec on 20.12.2013, 11:26
sběrnice I2C a SPI systém využívá, ale jako "interní" sběrnice, nejsou univerzálně k dispozici.
Systém Foxtrot je standardní řídicí systém, který je řešen v souladu s příslušnými normami, které předepisují požadavky na EMC a LVD atd... Uvedené sběrnice nejsou určeny pro instalační aplikace, i přes jejich takové občasné využití (zejména 1-wire) nejsou pro toto určeny, mají z principu výrazně nižší odolnosti proti rušení, přepětí...
Někteří zákazníci si sami pro tyto aplikace (spíš bych osobně řekl experimenty) realizují nebo koupí např. "převodník" RS-232/1-wire, i o podobném doplňku uvažujeme, ale v tomto okamžiku nemám k nabídnutí hotové řešení.


Jak to vypadá s podporou 1-wire sběrnice a Foxtrotu. Myslím, že ostatní výrobci již tuto sběrnici plně integrují bez ohledu na požadavky EMC či LVD, často i jako HW modul na sběrnici. Sám bych se přimlouval k integraci, protože např. teploměry a jejich množství jsou v cenové kalkulaci výraznou položkou. Díky

P.


Tak to je přesně proč to nikdy od výrobce nebude
Quoteprotože např. teploměry a jejich množství jsou v cenové kalkulaci výraznou položkou

čidlo za 50kč s toleranci +- 0,5`C a jestě do serie, teoreticky 300m a 75ks cidel tak to by bylo přesne merení  a klidne bych to i zvojil

tak musim WSB nebo C-WS-x  (AI) přeměřovat často   hnus

pokud by to nekdo mel 1-wire tak to beru hned

Postránecký Petr

Quote from: zzpavelzz on 02.11.2015, 03:00

Tak to je přesně proč to nikdy od výrobce nebude
Quoteprotože např. teploměry a jejich množství jsou v cenové kalkulaci výraznou položkou

čidlo za 50kč s toleranci +- 0,5`C a jestě do serie, teoreticky 300m a 75ks cidel tak to by bylo přesne merení  a klidne bych to i zvojil

tak musim WSB nebo C-WS-x  (AI) přeměřovat často   hnus

pokud by to nekdo mel 1-wire tak to beru hned


Vydržte... pracujeme na tom :D snad do vánoc bude k dispozici řešení pro Foxtrot

zzpavelzz

Quote from: Jaroslav Antoš on 20.12.2013, 10:47
Pracuji často s Arduinem a tak mám plno čidel fyzikálních veličin na sběrnice 1-Wire, I2C či SPI. Bylo by pro mě ideální, kdybych mohl využít i u Foxtrotu, ale nikde jsem nenašel (u klasického Foxtrotu), že by tato rozhraní podporoval, např. jako komunikační submodul.  Mohu se tedy zeptat, jak to aktuálně je?


toto http://www.fibaro.com/
spolehlivost? a programováni ?
ale cenou to vypada hodně zajimave
hlavne mužete připojit i 4 wire cidla na jeden modul  což je bomba +- 0.5°C
a ta mála zasuvečka i s meřenim proudu a teploty ( asi jen orientačně ) a led  bomba

ale nekupuji. mam teco

Postránecký Petr

A co modul pro připojení až 40ti onewire (1-wire) čidel ve dvou větvích (2x20). Připojení modulu teploty např. DS18b20 ale i modulu DS2438, přes který se dá měřit teplota, vlhkost a nebo třeba i osvětlení.

Již je vše  běhu a je napsaná i knihovna pro Tecomat Foxtrot. Nyní ji  ještě ladím a testuju.

.... již brzy :D

Postránecký Petr

Již v testovacím provozu..

- 2x 1-wire sběrnice po 20 senzorech (celkem 40 na modul)
- Komunikace RS485 MODBUS RTU

vice informací na http://www.modbusto1wire.cz/