• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 00:14

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Čím zmerať, (testovať) zmeny v napájacej sieti?

Started by Radoslav G., 31.10.2015, 10:42

previous topic - next topic

Radoslav G.

31.10.2015, 10:42 Last Edit: 31.10.2015, 13:13 by Miroslav Minařík
V Nemecku na stavbe som videl v prevádzke tester, alebo analyzér siete v hodnote asi 7000€.
Mal by so o také niečo záujem, len by to malo byť cenovo normálnejšie.
Na aký typ meráku sa zamerať, aby sa dali vidieť a prezerať v sieti zmeny napätia a prúdu, maximáílne odbery, ale aj špičky prúdu od skratu alebo napätia. Myslím aby bolo vidno napríklad že odišla žiarovka alebo špičky od vysávača.
Ak by som vedel čo mi prebieha v sieti, dali by sa lepšie nastaviť prepäťovky a možno aj veľkosť istenia. Elektrárne ponúkajú aj menej ako 2x25 a ak by bolo niekomu treba menej, bolo by dobré to presne zmerať. Zas by som nechcel nejaké vedecké rozbory siete od elektrárne, ale ani aby to meralo raz za sekundu, to by som nemusel vedieť o dôležitých špičkách.
Používa niekto také dačo?

Jiří Schwarz

Pokud potřebujete opravdu analyzátor sítě, tak ta cena odpovídá tomu, kde takové lepší přístroje "začínají", takže si to pořídí ten, kdo pro to má využití, komu se to "někdy zaplatí".

Nastavení přepěťovek - to mi není úplně jasné co tím myslíte, přepěťovky se volí a instalují podle nějakých zásad a neměli by být tak moc závislé na síti v místě použití
Velikost jištění - na to také nepotřebuji analyzátor sítě, zásady jsou jasné, pro "koncové obvody" mě toho hodně říká norma 33 2000-4-41, ed.2 a na posouzení mi stačí přístroj v ceně "o řád nižší" (něco napoví i Zerotest = "chytrá vadaska za 6 kolíků").
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Jednorázově vám ho půjčí za úplatu každý distributor.....EON,ČEZ.......a podobně...

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav Kalina DC

V amatérském světě se dá použít i SMART UPS,  Lecos se dá vyčíst i z MBUS sbernice elektromeru.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Maroš Klein

Za polovicu Fluke 1730, alebo 1735 so záznamom udalostí.

František Šohajda

Já mám FLUKE 1710 ale ten neumí proudy tím pádem i odběr...
Ale u napětí se dá ledacos zkontrolovat a za rozumnou cenu....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...