Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?

Started by Jan Novákkk, 08.01.2016, 14:05

previous topic - next topic

Jan Novákkk

Jde o zapojení průmyslového zařízení na běžnou domovní síť.

Realizuji zařízení se servopohony, které bohužel probíjí do kostry (standardní chování všech servopohonů, neřešte prosím proč to dělají, je to na dlouhou diskuzi, prostě je to tak). Součet proudů, tekoucích do PE vodiče je téměř 30mA (při aktivních všech servopohonech ve stroji). Požadavek zákazníka je, napájet zařízení z běžné sítě 230V (bude stát v učebně vysoké školy).
Otázkou je, je možné nějak doplnit zařízení, aby bylo provozuschopné při napájení pod chráničem s vybavovacím proudem 30mA? Úpravy elektroinstalace v učebně jsou neakceptovatelné (tj řešení např. sólo okruhem jen pro stroj, nebo poddružným rozvaděčem).
Napadá mě jen provozovat motory samostatně (po provedení pohybu daný motor vždy vypínat), pak by byl "probíjecí" proud max 7mA. Toto řešení by ale bylo dosti neprofesionální, navíc by se prodloužil takt stroje.
Nenapadá vás ještě něco jiného? Co třeba oddělovací transformátor a vlastní silnější chránič ve stroji?

Milan Hudec

Ochranu jako takovou postavit na pospojení silným ochranným vodičem, a nasadit chránič frekvenčně závislý, nebo jak uvádíte OT.

Václav Třetí

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Novákkk on 08.01.2016, 14:05
...
Realizuji zařízení se servopohony, které bohužel probíjí do kostry ...

Nic nerealizujte, vypadněte od toho dřív než se stane nějaký malér!
A vůbec už vás neměli s takovým přístupem pusti do "školy"!
Když někdo nezná nebo nedokáže použít ani přesnou terminologii, těžko věřit, že "ostatní" dokáže udělat správně!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroš Jan

Quote from: Jan Novákkk on 08.01.2016, 14:05
Jde o zapojení průmyslového zařízení na běžnou domovní síť.

Realizuji zařízení se servopohony, které bohužel probíjí do kostry (standardní chování všech servopohonů, neřešte prosím proč to dělají, je to na dlouhou diskuzi, prostě je to tak). Součet proudů, tekoucích do PE vodiče je téměř 30mA (při aktivních všech servopohonech ve stroji). Požadavek zákazníka je, napájet zařízení z běžné sítě 230V (bude stát v učebně vysoké školy).
Otázkou je, je možné nějak doplnit zařízení, aby bylo provozuschopné při napájení pod chráničem s vybavovacím proudem 30mA? Úpravy elektroinstalace v učebně jsou neakceptovatelné (tj řešení např. sólo okruhem jen pro stroj, nebo poddružným rozvaděčem).
Napadá mě jen provozovat motory samostatně (po provedení pohybu daný motor vždy vypínat), pak by byl "probíjecí" proud max 7mA. Toto řešení by ale bylo dosti neprofesionální, navíc by se prodloužil takt stroje.
Nenapadá vás ještě něco jiného? Co třeba oddělovací transformátor a vlastní silnější chránič ve stroji?



Přiznám se, že jsem dosud žil v přesvědčení, že unikající proud na vodič PE, existuje u frekvenčních měničů, nikoliv u servopohonů  :o. U těch FM, je to jejich standardní vlastnost, bez ohledu na výrobce.
Apropo čím jste změřil?
Jinak ale existuje speciální proudový chránič pro aplikace s FM. To snad víte.
:)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace