Ochrání svodič přepětí třídy T1+T2 Eaton SPB-12/280 dům před bleskem?

Started by Rico Rodriguez, 28.01.2016, 12:24

previous topic - next topic

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vít Rotrekl

Quote from: Milan Hudec on 29.01.2016, 11:50
Varistor Víťo, varistor (dance)

Tak ted jsem ztracen... psal jsem ze je tam kombinace varistor + jiskriste. Pak jsi psal, jestli jsem si jistej. Psal jsem ze jsem si jiskristem jstej a ze tam musi bejt jeste neco co svede maly spicky.
Tak ted nevim kde jsme se nepochopili nebo ztratili.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Quote from: Richard Bako on 29.01.2016, 11:16
chyba mi tam este poistkovy odpinac pred prepatovkou ...

Quote from: Pavel Horský on 29.01.2016, 12:10
bo tam chýbať móže

Byl jsi rychlejší...
Já jsem přemýšlel proč by tam měl být, běžná domovní instalace zpravidla nemá tak silné jištění.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Maroš Klein

Quote from: Pavel Horský on 29.01.2016, 10:05
Zřejmě se zeptám hloupě, ale co má společného kvalita sítě distributora s přepětím vzniknuvším např. bleskovým výbojem při zásahu do rozvodné soustavy či rozložením v zemi při zásahu jakéhokoli objektu?

Za jeden z ukazovateľov kvality siete okrem Hz a V považujem aj informáciu od distribútora, na akú hladinu má ošetrené prepätie vo svojich rozvodoch v konkrétnej lokalite.
Pri návrhu ochrany vstupného vedenia to môže byť užitočná informácia.

Lukáš Rotrekl

? Prosím o vysvětlení, jak si distributor ošetří kabelové a venkovní rozvody? Jako že by dával do každé skříně svodiče, tak aby se snížila pravděpodobnost, že to praští zrovna do úseku mezi mnou a nejbližším svodičem?  
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

Quote from: Vít Rotrekl on 29.01.2016, 12:48
Tak ted jsem ztracen... psal jsem ze je tam kombinace varistor + jiskriste. Pak jsi psal, jestli jsem si jistej. Psal jsem ze jsem si jiskristem jstej a ze tam musi bejt jeste neco co svede maly spicky.
Tak ted nevim kde jsme se nepochopili nebo ztratili.

Je tam jiskřiště radax.
Více jistě Honza Hájek.

Lukáš Rotrekl

Jj, je tam řízené jiskřiště stejně jako v menším DehnShieldu, který by byl adekvátní náhradou (podle parametrů uváděných výrobcem) za tu SPB....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Richard Bako

Quote from: Jiří Schwarz on 29.01.2016, 13:12
Byl jsi rychlejší...
Já jsem přemýšlel proč by tam měl být, běžná domovní instalace zpravidla nemá tak silné jištění.

ono by tam mal byt koli tomu ze blesk nema 50Hz  ;) a posluzi aj pri merani...

Vít Rotrekl

Quote from: Milan Hudec on 29.01.2016, 14:57
Je tam jiskřiště radax.

Jsem říkal, že je tam něco co umí svést malý špičky. Že je to to "chytrý" jiskřiště RADAX jsem nevěděl.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Horský

Quote from: Richard Bako on 29.01.2016, 15:33
ono by tam mal byt koli tomu ze blesk nema 50Hz  ;) a posluzi aj pri merani...


To máte pravdu, maximálně poslouží při měření, že si mohu svodiče odepnout.
Jinak je tam spíše ke škodě než k užitku..........viz doporučení v katalogu DEHN.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Maroš Klein

Quote from: Lukáš Rotrekl on 29.01.2016, 14:26
? Prosím o vysvětlení, jak si distributor ošetří kabelové a venkovní rozvody? Jako že by dával do každé skříně svodiče, tak aby se snížila pravděpodobnost, že to praští zrovna do úseku mezi mnou a nejbližším svodičem?  

Ako si to presne ošetrí, to vám ja za neho nepoviem. Distribútor si ale tiež chráni svoj majetok pred bleskom, je to prirodzené. Má tam napríklad nie najlacnejšie elektromery v odberných miestach, kde si prípojku nechráni takmer nikto.
Zvodiče sa v distribučnej sieti nn zvyknú montovať napríklad pri trafe alebo prechode vzduch zem, miesta a spôsob si už posúdi vlastník sám. V káblových RIS ich nehľadajte.
Skúste priamo technické oddelenie vášho distribútora, alebo literatúru.

Wolfgang Marks II

Drobná poznámka jedná se o svodič přepětí, tudíž nemusí vám dům ochránit. Blízkost úderu blesku není v tomto případě rozhodující. Kolegové vás upozorňují na další detaily.
S úctou Wolfgang Marks